
灭邪斩 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注
-
消防控制室面积是出自哪个规范?
发表评论: 目前还没有技术规范对消防控制室的面积提出明确要求。 消防控制室应根据《消防控制室通用技术要求 GB25506-2010》“3.1 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。”的功能要求和《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》“3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定: 1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。”的布置要求综合考虑确定面积需求。
2025-07-08 10:17
-
用于主变压器的水喷雾灭火系统,其雨淋阀组的开启动作逻辑应串联接入主变压器各侧断路器分闸位置接点及主变超温报警接点进行闭锁。怎么理解
发表评论:
2025-07-08 08:09
-
关于石化企业在消防控制室内显示消防水池水位
发表评论: 个人理解满足水规4.3.9第二款的关键是以下2点:1、消防水池水位能显示。最直观的就是图形显示水池和液位计。2、设置的报警水位能显示能报警。不能设置“不报警”,如上图的高高限报设置成不报警,不符合要求。
2025-07-03 09:41
-
消火栓动压测试
发表评论: 根据《 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》的规定,如只测试消火栓动压,可只开启试验消火栓进行测试,试验消火栓应设置在消防给水的最不利点处。
2025-06-22 09:16
-
氧气产量82000Nm3/h规模的空分装置一次消防用水量设计为100L/s,合适吗?
发表评论: 感谢回复!一般什么规模的空分装置采用90L/s和120L/s呢?
2024-08-06 17:01
-
主机故障比例不超过多少合规
发表评论: 以下观点仅供参考:1、主机故障比例、故障率、故障点位等未在《建筑消防设施设计规范》(GB 50016-2014)[2018版]和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)等规范术语及说明中体现。2、关于火灾报警系统产品的合格判定详见《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》规范。3、关于火灾报警控制器产品合格判定详见《火灾报警控制器 GB4717-2005 》规范。4、百度所得宜甄别对待。
2024-07-17 08:44
-
室外消火栓主栓口要朝向路面的要求,哪里看?
发表评论: 《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)》8.5.5 消火栓的设置应符合下列规定: 1. 宜选用地上式消火栓; 2. 消火栓宜沿道路敷设; 3. 消火栓距路面边不宜大于5m;距建筑物外墙不宜小于5m; 4. 地上式消火栓距城市型道路路边不宜小于1m;距公路型双车道路肩边不宜小于1m; 5. 地上式消火栓的大口径出水口应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时,应在其周围设置防护设施; 6. 地下式消火栓应有明显标志。
2024-07-14 11:24
-
请问雨淋阀用的电磁阀常用哪种供电规格?
发表评论: 感谢回复!用AC24V的电磁阀是什么特殊要求?
2024-06-25 09:37
-
请问雨淋阀用的电磁阀常用哪种供电规格?
发表评论: 感谢回复!用AC24V的电磁阀是什么特殊要求?
2024-06-25 09:37
-
排烟窗的数量和布置如何确定?
发表评论: 感谢您的回复纠正。我赞同您的分析。问题的提出,是由设计实例引出。此中庭为门厅类中庭,周围没有回廊没有排烟设施。设计人员设计了6个排烟口,排烟量满足要求,但6个排烟口位置未分散均匀布置。我认为在这个面积不大的中庭,4个排烟口已满足排烟要求,没有必要设置6个。另外,防排烟规范GB51251对排烟口的布置间距只有最远30米要求,没有对排烟口的布置提出要求,这只是技术规范的底限要求,从排烟效果上分析,多个排烟口应在平面位置上优化布置,均衡负担排烟负荷,有利于烟气外排。实际上这一技术要求已经在“《人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009》6.4.2 排烟口宜在该防烟分区内均匀布置,并应与疏散出口的水平距离大于2m ,且与该分区内最远点的水平距离不应大于30m。”提出,可惜设计人员以本设计符合设计规范为由未予采纳建议。
2024-06-25 09:12
-
消防控制室、消防控制中心、消防监控中心、消防指挥中心及消防站的功能异同
发表评论: 感谢鼓励,欢迎交流。
2024-05-28 18:48
-
排烟窗的数量和布置如何确定?
发表评论: 谢谢您的回复。您看设置4个排烟窗合适还是6个排烟窗合适?分散布置是均匀布置吗?
2024-05-21 16:44
-
排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机的问题
发表评论: 此案例中排烟防火阀与排烟风机、补风机的联动逻辑存在问题。 根据《消防设施通用规范》(GB55036-2022)第11.3.5条规定,下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能: 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;排烟风机入口处;排烟管道穿越防火分区处。 该规范明确了排烟防火阀的设置部位和功能要求,以阻止带火烟气或高温烟气进入排烟管道系统,保护排烟风机和排烟管道,防止火灾向其他区域蔓延。 因此,当280°排烟防火阀动作后,所有运行的排烟风机、补风机应连锁关闭。
2024-05-13 08:21
-
火探管灭火系统
发表评论: 《探火管式灭火装置 XF1167-2014》没有明确系统使用年限,应根据《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》7.1.1条的要求: 建筑消防设施应每年至少检测一次,检测对象包括全部系统设备、组件等。发现问题及时解决,保证系统灭火功能正常。
2024-05-12 19:10
-
甲类多层厂房货梯设置
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。
2024-05-07 18:43
-
消防控制室、消防控制中心、消防监控中心、消防指挥中心及消防站的功能异同
发表评论: 感谢鼓励,欢迎交流。
2024-05-06 13:44
-
自动喷水系统是否可以与消火栓系统共用水泵。
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。 两个系统可以合用消防泵,但应符合规范要求,不能相互影响各自系统灭火功能。
2024-05-04 18:40
-
二氧化碳灭火器称重频率
发表评论: 根据建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008规定5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。 1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所; 2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。
2024-05-02 16:50
-
在哪些场所应安装应急广播?
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) (1)5.3.6 餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合下列规定:9 步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。 (2)5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:7 应设置消防专线电话和应急广播。 (3)5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:4 应设置消防专线电话和消防应急广播。 (4)6.4.14 避难走道的设置应符合下列规定:6 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。 (5)8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 (6)12.4.2 一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的三类隧道宜设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统的设置应符合下列规定:3 应设置火灾应急广播或应每隔100m~150m处设置发光警报装置。
2024-05-02 16:36
-
泡沫罐胶囊的使用年限一般为6-7年?
发表评论: 对于泡沫罐胶囊的使用年限,国标没有统一规定。 泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021,11.0.11每半年应对下列项目进行检查,检查内容及要求应符合下列规定:4 应对压力式比例混合装置的胶囊进行检查,发现破损应及时更换。对于压力式比例混合器胶囊是其关键部件,若胶囊发生损坏,泡沫液泄漏,意味着整个系统瘫痪。因此,要对胶囊进行检查,确保其完好无损。 国标要求半年一查,损坏应及时更换。同时还要遵守地方相关规定。
2024-05-02 09:28