消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消防给水依托室外稳高压消防系统给水的高层办公楼,是否可以不设置高位消防水箱?

化工厂内独立建造的高层办公楼,室内消防给水依托全厂稳高压消防给水,是否可以不设置高位消防水箱?

灭邪斩 | 2025-07-08 19:43
请写下您的回答回答

回答 | 6

小唐12321 2025-07-09 09:23 00 [回复]举报

得具体看,楼层多高,稳高压流量,压力多少,要保证前期用水量,然后是怎么启动室内泵呢

懒得说 2025-07-09 10:40 00 [回复]举报

如果室外稳高压消防水源可以满足高层办公楼灭火用水要求,就没必要设高位消防水箱

喧哗 2025-07-09 11:37 00 [回复]举报

我们单位经常做,按石油化工企业防火标准,办公楼的室内室外都是用厂区的稳高压消防给水。压力流量满足要求就行了。

灭邪斩 2025-07-09 11:45 00 [回复]举报

补充:全厂稳高压消防给水压力0.8-1.2MPa,稳压泵流量30L/s;办公楼室内消防水设计流量:自动喷淋30L/s,室内消火栓20L/s;办公楼为二类高层,火灾延续时间3小时。

牛丫头消防课堂 2025-07-09 12:49 00 [回复]举报

可以的,石油化工采用的稳高压消防系统,管网内压力不低于0.7兆帕。满足消防设施初期所需要的压力。

规范依据《消防设施通用规范》非常明确的提出室内采用临时高压消防给水系统的时候,设置高位消防水箱的要求。

3.0.9 高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。

李勤 2025-07-10 07:43 00 [回复]举报

看你的楼层数量是否超过3层,总面积是否大于10000平米

关闭

关闭

手机APP下载