消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:17 关注:18
关注

  • 配电房内的整体设计
    发表评论: 1、灾后风机启动方式:现场手动+控制室远程+排烟口连锁启动;2、地面排烟阀作用是低位排废气,280℃熔断保护;应该常闭,灾后手动开启。

    0 0 2025-07-09 14:10

  • 请问各位消防大神防火卷帘下的装饰板有无标准要求?装饰板不合格会导致卷帘有什么损害?感谢回复
    发表评论: 因第三方设施干预导致的设备损坏,生产者不承担赔偿责任。建议留存装饰板采购及安装合同,明确商场管理责任

    1 0 2025-07-09 12:15

  • 消防设施维保
    发表评论: 法规上只是说一定要签建筑消防设施维护保养的合同或协议,没有说一定要一年一签啊,合同遵循《合同法》就可以啊,周期可以双方协商啊。

    0 0 2025-07-09 12:12

  • 地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
    发表评论: 1、该情况是允许采用‌自然补风的,如达到外窗可开启面积足够、位置合规,且计算证明补风量≥排烟量50%;需提交资料:补风量计算书、风口布置图、联动说明等;2、审图单位提出需要机械补风,应该是有一定道理的,可能自然补风不满足要求,或审图机构明确不接受自然补风;此时需提交资料:机械补风系统图、机房定位、风管耐火证明(≥0.5h)。建议提前与审图机构沟通补风方式接受度,避免返工。

    0 0 2025-07-08 15:16

  • 安全出口,排烟,喷淋,室内消火栓等确定位置
    发表评论: 一、喷淋系统设置要求‌车间区域‌制衣车间属于丙类厂房,单个车间面积为900㎡:根据规范,‌占地面积≤1500㎡且总建筑面积≤3000㎡的单层丙类厂房可不设喷淋系统‌。若该单位存在多个车间或总建筑面积超3000㎡,则需设置。‌结论:900㎡单车间无需设喷淋。‌‌仓库区域‌仓库900㎡,内设100㎡加工区:‌加工区属于生产部位,应划归车间范畴‌,仓库实际面积为800㎡。丙类仓库需在占地面积>1000㎡或总建筑面积>3000㎡时设喷淋。‌结论:800㎡仓库无需设喷淋。‌二、防火分隔问题‌车间与仓库的分隔‌‌铁皮分隔不满足耐火要求‌:铁皮通常仅0.5h。‌疏散通道门必须为乙级防火门‌(耐火1.0h),普通门或未设门均违规。‌与隔壁厂房的分隔‌厂房之间同样需防火墙分隔(耐火≥3h),铁皮分隔不达标。三、消火栓与疏散设计‌消火栓覆盖不足‌车间尺寸40m×25m(1000㎡),仅东西两侧设消火栓:规范要求‌保护半径≤25m‌,且需覆盖所有区域。‌当前最大水平距离超40m(对角线),需增设至少2个消火栓‌。‌安全出口与疏散距离‌2个安全出口(东西侧)符合规范。疏散距离需满足:‌丙类单层厂房:任一点至安全出口≤80m‌。应以最远点路径实测,若超过需调整布局或增设出口。四、排烟系统缺陷‌排烟设施缺失‌车间900㎡且吊顶封闭,仅西侧有窗:‌净高≤6m时需设机械排烟或自然排烟窗‌。自然排烟要求:‌可开启窗面积≥地面面积2%‌(需18㎡);‌距最远点水平距离≤31.5m‌(净高×2.8)。当前东侧无窗,西侧窗面积及位置无法满足要求。‌整改要求‌‌增设机械排烟系统‌或按规范改造自然排烟窗(均匀布置东、西侧)。提示‌:仓库内加工区必须移出,否则整个仓库按丙类厂房要求管理(需设喷淋);与相邻厂房的分隔需同步整改防火墙。

    1 1 2025-07-08 11:49

  • 水泵房泄水阀属于减压阀的一种吗?
    发表评论: 水泵房中的泄水阀通常安装在管道低点或排水口,与减压阀的安装位置(如报警阀组前或分区管道上)不同,且维保记录中阀门项涵盖排水、截止等功能,而减压阀项仅针对压力控制设备。因此,在消防维保记录表格中,水泵房泄水阀应填报在“阀门”项下。

    0 0 2025-07-08 11:42

  • 消防维保、检测、评估可以是一家公司吗?
    发表评论: 在严格遵守法规、完善内部管理、强化技术监督的前提下,消防维保、检测、评估可由一家公司承担,但需以保障服务独立性与专业性为前提。

    0 0 2025-07-07 09:07

  • 不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置
    发表评论: 根据公式�=Q=喷头流量××喷头数量××用水时间,可得�=1�/�×4×300�=1200�Q=1L/s×4×300s=1200L。在实际工程中,考虑到安全系数、系统压力波动等因素,气压罐的有效水容积可能会适当增大。例如,安全系数取1.11.1,则气压罐的有效水容积�=1200�×1.1=1320�V=1200L×1.1=1320L。

    1 0 2025-07-04 12:02

  • 避难层可以设置乒乓球室吗?
    发表评论: 不行。从避难层的面积要求、功能要求等来看,乒乓球室属于休闲娱乐场所,其设置可能会占用避难层宝贵的避难空间,导致在紧急情况下可供人员避难的面积不足,无法满足规范对避难层面积和功能的要求。从安全方面来看,乒乓球室对‌人员疏散有干扰,同时也会增加火灾风险,故而不建议避难层设置乒乓球室。

    0 0 2025-07-04 11:47

  • 火灾自动报警主机使用年限的具体使用哪一条规范
    发表评论: 主机一般认为都维修不了才报废。可依据《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB29837 - 2013)中6.1 报废条件:七氟丙烷气体灭火系统强制报废年限的相关规范主要体现在对系统各组件报废年限的规定上,主要涉及钢瓶等压力容器以及系统组件。钢瓶报废年限 ‌钢质焊接气瓶‌:根据相关标准,钢质焊接气瓶达到使用年限20年时应报废。‌钢质无缝气瓶‌:钢质无缝气瓶达到使用年限30年时应报废。系统组件报废规定 水压试验不合格‌:钢瓶需定期进行水压试验,若试验不合格则应报废。‌有明显火焰烧灼痕迹‌:钢瓶表面出现明显火焰烧灼痕迹,可能影响其安全性和可靠性,应报废。‌其他经检验不符合相关标准规定‌:如不符合GB13075、GB13004、TSGR0004等相关标准规定的情况,也应报废。此外,系统组件出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤或功能缺失无法修复时也应报废;管网和喷头出现碰撞变形、严重锈蚀及其他明显机械性损伤时同样应报废。

    0 0 2025-07-03 08:32

  • 悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统还是灭火器,有效期是多久?
    发表评论: 一般认为悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统,七氟丙烷理论上有效期可达100年,但是钢瓶等压力容器的使用寿命根据材质和规定有所不同。一般来说,钢制无缝钢瓶的使用寿命为30年,而钢制焊接钢瓶的使用寿命可能为20年。钢瓶作为压力容器,需要定期进行检查和维护。根据规定,七氟丙烷等气体灭火系统的钢瓶通常每3年检查一次。有些厂家在产品铭牌上写了有效期等信息。

    1 0 2025-07-02 11:15

  • 关于七氟丙烷气体灭火系统喷头布置问题
    发表评论: 规范里七氟丙烷气体灭火系统喷头的最大保护高度不宜大于6.5m,最小保护高度不宜小于0.3m。喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m;喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不宜大于7.5m。同时,喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。用词是“不宜”非强条,梁确实太高,结合现场情况看看能否才用侧喷安装布置方式。即喷头安装在钢梁侧面,通过调整喷射角度来覆盖钢梁下方区域。但需注意,侧喷布置可能影响气体的均匀分布,需进行充分测试和验证。

    0 0 2025-07-02 11:10

  • 请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?
    发表评论: 干式自喷系统管网最高点需要设置快速排气阀,以便在火灾发生时迅速排出管道内的有压气体,使压力水能够及时进入供水管道进行灭火。在干式自喷系统中,快速排气阀通常与电动阀联动设置。当发生火灾时,喷头的热敏元件受热破裂或开启末端试水装置放水,系统侧充装的有压气体通过喷头和末端排气阀排出,系统侧压力持续下降。此时,快速排气阀前的电动阀开启,使有压气体通过快速排气阀迅速排出,以达到快速排气充水的目的。

    0 1 2025-07-01 17:27

  • 灭火器超压不合格
    发表评论: 《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)‌ ‌第5.2.1条‌:灭火器的进场检查应符合下列要求,其中包括灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内。若指针超出绿区,进入黄色区域,则判定为不合格。在消防检查中,若发现灭火器压力表指针超出绿区进入黄色区域,应立即判定为不合格,并要求相关单位进行整改。整改措施通常包括更换合格的灭火器或对压力表进行维修和重新充装。

    0 0 2025-07-01 11:47

  • 厂房内有燃气烘干设备属于甲类厂房吗
    发表评论: 不一定属于甲类厂房,燃气烘干设备属于附属供热设施,该厂房属性,得根据主体工艺来定。

    0 0 2025-07-01 09:03

  • 是否应设自动灭火系统
    发表评论: 《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.1.9 中关于应设置自动灭火系统的规定,‌面积条件是修饰后面所有列举场所(单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑)的‌,即只有当这些场所的任一层建筑面积大于 1500㎡ 或总建筑面积大于 3000㎡ 时,才需要设置自动灭火系统,并非只要属于商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑,不论面积都需要设置。

    0 0 2025-07-01 08:28

  • 消防水带的使用年限是否根据团标
    发表评论: 目前国家产品标准《消防水带》(GB 6246-2011)未对消防水带使用年限作出明确规定,仅要求定期检查,团标作为推荐性标准,在实际操作中,可以结合国家法规和团体标准的要求,制定更为科学合理的消防水带使用和更换计划。

    1 0 2025-06-30 15:12

  • 消火栓泵模块
    发表评论: 根据您的描述,故障的核心是虚假信号触发反馈回路,而非泵实际动作。重点排查反馈线路干扰、接触器触点状态及控制逻辑一致性。

    0 0 2025-06-27 17:23

  • 消防安全评估规范
    发表评论: 国家层面是多规范整合+部标准,如单位消防安全评估 XF/T3005-2020、人员密集场所消防安全评估导则 XF/T1369-2016、消防安全工程 第3部分:火灾风险评估指南 GB/T31593.3-2015、人员密集场所电气安全风险评估和风险降低指南 GB/T41091-2021;有些地方可以采用地方标准,如《山东单位消防安全评估规程 DB37/T2409-2021》、四川《火灾高危单位消防安全评估规程》;也可以参考团标,如《消防安全评估通则》(T/CFPA 038-2024)等。

    1 0 2025-06-26 10:51

  • 关于消火栓8301模块总报反馈
    发表评论: 大概率是泵控制柜内继电器触点老化可能产生微弱电流泄漏,或继电器复位异常导致虚假反馈信号。另一种可能是主机反馈端口的滤波电路损坏或主板元件老化,可能误解析干扰信号为有效反馈。解决办法:短接泵控制柜反馈输出端子,若主机仍误报 → 故障点在泵控制柜之后;若不报 → 更换泵控制柜内继电器;将该模块反馈线临时接入其他正常输入端口,观察是否仍误报,确认原端口是否损坏。

    1 0 2025-06-26 08:26

积分
399
提问
0
回答
399
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭