建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求
建筑防火通用规范 GB55037-2022第4.3.12条要求“建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压”,好像规范中也没有明确规定通风和泄压具体要求,请问针对这些部位通风面积和泄压面积如何具体把控?或者参照啥规范和标准?谢谢!
EHS专家-DL 2025-08-11 16:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《燃气工程项目规范》GB55009-2021:明确燃气使用场所的通风、泄压及安全装置要求(如第5.3.3条和第6.1.2条)。
《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013:规定灶具安装的通风条件(如第4.2.1条)。
《住宅项目规范》GB55038-2025:补充室内净高≥2.2米及通风开口比例(第7.3.3条)。
地方标准:如DB42《建筑燃气安全技术规程》,细化泄压口构造细节。
实际应用中,通风与泄压面积需由专业机构根据具体空间体积、设备功率及建筑布局计算确定,并定期检测维护以确保合规性。