消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓主栓口要朝向路面的要求,哪里看?

有没有室外消火栓主栓口要朝向路面的规定

一切的一切 | 2024-07-13 10:19
请写下您的回答回答

回答 | 4

周家斌 2024-07-13 17:05 01 [回复]举报

室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建(构)筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离,应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求;朝向路面也是便于取水的措施,消防设施通用规范 GB55036-2022,3.04

灭邪斩 2024-07-14 11:24 20 [回复]举报

《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018版)》

8.5.5 消火栓的设置应符合下列规定:
   1. 宜选用地上式消火栓;
   2. 消火栓宜沿道路敷设;
   3. 消火栓距路面边不宜大于5m;距建筑物外墙不宜小于5m;
   4. 地上式消火栓距城市型道路路边不宜小于1m;距公路型双车道路肩边不宜小于1m;
   5. 地上式消火栓的大口径出水口应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时,应在其周围设置防护设施;
   6. 地下式消火栓应有明显标志。

南明离火   回复: 灭邪斩2024-07-15 11:11

细节啊~

0    0 [回复]举报

旺旺哥哥1981 2024-07-15 21:04 00 [回复]举报

石油化工设计防火规范

关闭

关闭

手机APP下载