
同同不同 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
发表评论: 补充一下防护冷却的自喷应为单独系统
2025-07-07 11:13
-
防火卷帘手动速放装置
发表评论: 现在手动速放和温控释放装置一般是集成在一体的,建议温控释放装置尽量安装高些更加容易感应热量,手动拉环可以用钢丝绳等引至距离地面1.3-1.5吗处并做明显标识
2025-07-07 11:09
-
管道越大支架间距越远,是否不合理?
发表评论: 管径越大壁厚越大,刚性越强,支架间距大还能满足经济性,个人认为合情合理
2025-05-23 11:45
-
消防安全评估
发表评论: 各省市评估规程吧
2025-03-24 08:11
-
关于甲、乙类厂房、仓库应急照明疏散指示的设置要求
发表评论: 50058-2014 5.2章节
2025-03-17 10:04
-
水泵房消防电话
发表评论: 6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定: 1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。
2025-03-17 10:02
-
悬挂式温控灭火装置是否属于自动灭火系统?
发表评论: 自动喷水灭火系统湿式、干式系统也不需要联动(*^▽^*)
2025-02-14 07:47
-
两栋建筑间的封闭连廊是否必须设置防火分区?
发表评论: 疏散用应设置甲级防火门,不疏散的话可以设置防火卷帘
2025-02-06 09:02
-
高架仓库30米需要设消防登高场地吗?
发表评论: 建筑高度大于24的非单层工业建筑才是高层
2025-01-20 13:48
-
首层敞开,属于敞开楼梯间, 还是封闭楼梯间?
发表评论: 有道理
2025-01-18 12:42
-
乙级玻璃一定是防火隔热玻璃吗?
发表评论: 带甲乙丙级别的满足隔热性、完整性
2025-01-17 10:58
-
室外消火栓的设置条件
发表评论: 适用
2025-01-17 09:18
-
室内消防栓接口是不是一定要要向下或者垂直于墙面90度?
发表评论: 1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。一般没有什么会制约栓口方向,如采用薄型消火栓箱可采用旋转栓
2025-01-17 09:14
-
首层敞开,属于敞开楼梯间, 还是封闭楼梯间?
发表评论: 敞开,若首层为扩大封闭楼梯间可以视为封闭
2025-01-17 09:12
-
瓷砖防火门
发表评论: 不行,管道井最低要求为丙级防火门,防火门是产品,具有合格证型式检验报告,除非瓷砖制作的门也能出具相应等级防火门合格证明材料
2025-01-10 06:44
-
0.9米门洞宽度,普通门或防火门是否可以满足0.8米疏散净宽要求?
发表评论: 基本不能满足要求,900去掉两侧各50,再去掉门的厚度,很难达到
2025-01-09 08:25
-
地下商业建筑天花装修材料需要A级
发表评论: 不可以,地下建筑没有降低放宽
2025-01-09 08:22
-
水房水泵过滤器
发表评论: 根据各地维保要求吧,譬如山东就是每年一次
2025-01-07 08:02
-
平时兼事故排风机启动时电动密闭阀的开启和关闭由谁来控制?
发表评论: 气体探测报警系统可控制
2025-01-05 09:21
-
新出厂干粉灭火器几年后需要重新填充干粉
发表评论: 满5年,每2年
2025-01-05 09:19