全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
0.9米门洞宽度,普通门或防火门是否可以满足0.8米疏散净宽要求?
0.9米门洞宽度,普通门或防火门是否可以满足0.8米疏散净宽要求?
豆芽是只猫 2025-01-09 08:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
0.9 米门洞宽度的普通门或防火门基本可以满足 0.8 米疏散净宽要求,但还需考虑一些实际因素。以下是具体说明: 普通门 常规情况:如果是普通平开门,在没有特殊设计和阻挡的情况下,0.9 米门洞宽度的门,其开启后的净宽通常能满足 0.8 米的疏散净宽要求。因为普通门的门框、门扇等构造相对简单,开启后对净宽的影响较小,一般门扇开启后占用的空间在 0.1 米左右甚至更小,剩余的通行宽度能够达到或超过 0.8 米。特殊情况:如果门的开启方式为推拉门、折叠门等,或者门的安装位置存在障碍物,如门开启方向有墙体、柱体、消防设备等阻挡,可能会影响门开启后的实际净宽,导致无法满足 0.8 米疏散净宽要求。防火门 常规情况:单扇防火门通常门框较宽,一般门框宽度在 0.1 米左右,如果是 0.9 米门洞宽度的单扇防火门,门扇开启后净宽可能在 0.8 米左右,基本能满足疏散净宽要求。双扇防火门一般会有中缝,且门框宽度也相对较大,可能在 0.15 米左右,但如果设计合理,0.9 米门洞宽度的双扇防火门开启后的净宽也有可能满足 0.8 米的要求4。特殊情况:如果是子母防火门,子扇不能安装闭门器时,未安装闭门器的子扇不能计入疏散宽度,这种情况下 0.9 米门洞宽度的子母防火门可能无法满足 0.8 米疏散净宽要求1。 在实际应用中,门的净宽测量应按照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 中的规定进行准确测量和判断,以确保疏散安全
明白了,谢谢~