全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
水泵房消防电话
水泵房缺少消防电话,甲方说一直就没有,消防主机有消防电话总机,说是手报插孔电话用的,报告中要不要体现,有没有规范说明?
同同不同 2025-03-17 10:02 1 赞
0 踩 [回复] 举报
6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。
EHS专家-DL 2025-03-17 10:49 1 赞
0 踩 [回复] 举报
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 中的 第6.7.4条规定消防水泵房应设置电话分机或者电话插孔。但我认为消防水泵房、防排烟机房、消防值班室、消防电梯机房等与消防联动控制相关且有人值班的机房,必须安装固定式消防专用电话分机,仅预留电话插孔不符合规范要求。
在以下场所,规范允许通过预留电话插孔(配合移动电话设备)满足通信需求: 手动火灾报警按钮或消火栓按钮旁:可仅设置电话插孔(推荐选用带插孔的手动报警按钮);避难层:每隔20m需设置分机或插孔,若未安装分机但预留插孔,需确保插孔可接入移动电话设备以满足紧急通话需求。
维保项目年检