刘丽波 水暖行业专家
期遇伯乐!
粉丝:137
关注:1
关注
-
扩大楼梯间
发表评论: 可以在首层形成扩大的封闭楼梯间。需要注意,扩大的封闭楼梯间,也是封闭楼梯间,不能布置可燃物!
2023-02-07 22:06
-
扩大楼梯间
发表评论: 可以在首层形成扩大的封闭楼梯间。需要注意,扩大的封闭楼梯间,也是封闭楼梯间,不能布置可燃物!
2023-02-07 22:06
-
温度低于4°的北方地区车库预作用系统
发表评论: 车库执行喷规6.1.1时,应参考仓库栏,不是民用建筑栏。预作用系统执行6.1.4
2023-02-05 15:09
-
“同时废止下列工程建设标准相关强制性条文”的确切含义
发表评论: 应该是都有吧。等正式的标准出台后就知晓了。目前,与通用规范冲突的肯定是废止了。
2023-01-31 07:31
-
室内消火栓系统和室外消火栓系统能否共用一组消火栓泵?
发表评论: 消水规6.1.6是允许的您担心的情况是不存在的,如果超压会有减压措施。
2023-01-13 11:36
-
教学楼 食堂在一栋建筑内
发表评论: 也不能
2023-01-12 11:49
-
教学楼 食堂在一栋建筑内
发表评论: 建筑方案果真如此的话,设备专业需要加强。
2023-01-11 23:14
-
三合一前室加压送风,对应的剪刀楼梯间是否可以采用自然通风方式?
发表评论: 建筑高度不超过100米的住宅,三合一前室的剪刀楼梯间可以采用自然通风。
2023-01-10 23:00
-
排烟管道防火包覆
发表评论: 排烟管道需要防火包覆,规范上有耐火极限要求。防烟系统不需要。
2022-12-28 07:17
-
机械排烟问题
发表评论: 看图,圈起来这块应该是个疏散走道,根据疏散走道长度考虑是否设置排烟设施。不能将此处看做房间。
2022-12-11 08:43
-
请问:本项目首层商铺面积超过100平方,商铺内及走道是否要设计防排烟系统,如采用自然通风是否满足要求。
发表评论: 我看这些商铺大都不对室外开门窗,属于无窗或设固定窗房间,执行建规8.5.4,需要设置排烟设施。疏散走道长度超过20米,需要设置排烟设施 。
2022-12-11 08:34
-
斜屋面厂房净高的确定(排烟窗分别在斜面不同高度上)
发表评论: https://gf.1190119.com/m/article-38774.htm,可以参考一下问题六,看一下各地的做法。先划分防烟分区,按每个防烟分区内最高的排烟口底距地面高度来确定最小清晰高度和总排烟量。单个排烟口的排烟量按各自排烟口距储烟仓底高度确定。
2022-12-09 23:16
-
消防软管卷盘及轻便消防水龙几股水柱的问题
发表评论: 消水规7.4.11条文说明。
2022-12-08 23:00
-
葡萄酒厂是否需要设置事故存液池,消防废水池?
发表评论: 6.1.13是对酒库的要求,葡萄酒库没有要求,葡萄酒厂还是有要求的。
2022-12-08 17:27
-
防排烟问题集锦11-20
发表评论: 规范里补风口与排烟口是有净距要求的。有人主张自然排烟的自然补风口可以不保持5米净距,暂没有规范依据。
2022-12-07 18:41
-
GB 51251-2017 可开启外窗的问题
发表评论: 排烟系统可开启外窗有效面积,计算方法规范有规定。防烟系统规范没有计算方法,各地除避难间外大都按可开启窗扇面积计算;避难间按排烟窗的有效面积计算。具体参考一下各地地标。
2022-12-07 18:38
-
关于老年人照料设施是否需要设置消防设施
发表评论: 不属于老年照料设施,按一般公共建筑处置。
2022-11-26 21:48
-
带消防喷淋建筑防火达标的车库防火单元内车辆数如何核定
发表评论: 最好配图说明。您是说防火分区处没有设防火卷帘,设防火分隔水幕是吗?
2022-11-26 21:46
-
关于自然排烟
发表评论: 走道净宽不大于2.5米时,可以为一个防烟分区。执行《烟规》4.6.3,储烟仓内可开启外窗需要满足给发要求。
2022-11-24 23:28
-
排烟垂直风管和每层水平风管交接处的水平管段上的防火阀距垂直风管所在的风道墙体距离是否也需要小于200MM?
发表评论: 防火分区隔墙两侧防火阀、排烟防火阀才需要小于200mm,其余没有要求。
2022-11-22 23:30
- 积分
- 805
- 提问
- 1
- 回答
- 784
水暖行业专家
当前头衔
个人简介:
本人2002年毕业于哈尔滨工业大学建筑环境与设备专业,之后在施工单位做了近两年的水暖技术工作。离开施工单位以后,至今一直在设计院从事供暖通风空调与给排水专业的设计工作,主要以民用为主,最高做过150米的超高层建筑的水暖专业的设计与指导工作。2013年通过注册公用设备师(暖通空调)考试,2018年通过一级注册消防工程师考试。近几年,潜心研究消防专业各类规范、图示等。
最新动态