消防软管卷盘及轻便消防水龙几股水柱的问题

看石老师的消防大讲堂中关于轻便消防水龙和消防软管卷盘-主要应用里面讲,消防软管卷盘及轻便消防水龙仅需一股水柱,请问出处在哪?找了很多没找到。

轻便消防水龙和消防软管卷盘-主要应用

深蓝a | 2022-12-08 10:31
请写下您的回答回答

回答 | 1

刘丽波 2022-12-08 23:00 10 [回复]举报

消水规7.4.11条文说明。