关于自然排烟

多层公共建筑,对于L型的走道长度不大于60米,并且L型走道的两端设置可开启窗户的面积>2m2,此时是否可以按照自然排烟的要求来算。

free | 2022-11-24 20:46
请写下您的回答回答

回答 | 2

刘丽波 2022-11-24 23:28 10 [回复]举报

走道净宽不大于2.5米时,可以为一个防烟分区。执行《烟规》4.6.3,储烟仓内可开启外窗需要满足给发要求。

消防黄河 2022-11-25 10:24 10 [回复]举报

宽度不大于2.5米时可划为一个防烟分区。满足自然排烟时可按自然排烟设计:1.自然排烟窗口在走道两端,距离不小于走道长度2/3;2.各窗面积不小于2平米;3.当空间高度不大于3米时,开口在净高1/2以上。净高大于3米时,开口在储烟仓内。