消防网友78337 2023-06-13 10:35 1 赞
0 踩 [回复] 举报
在有消防用电设备时需要安装,如消防泵,防排烟风机,消防电梯等等。
一般有火灾报警系统就大部分可能要装。
消防设备电源监控系统 GB28184-2011
安洪全 2023-06-13 10:41 1 赞
0 踩 [回复] 举报
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录 B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。
9.1.5 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。
9.5.1 设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室。
是否可以这么理解,有消防控制室,就要上消防电源监控系统。总体感觉规范表述不清。
或者说如果上火灾报警系统了,就要包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。我觉得规范应该更加明确要求。