全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
你好请教:建筑防火通用规范 7.1.10 第3条如何理解?
7.1.10 第3条 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔?原建规6.4.4 规定 确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
是不是以后按第一张图片那样做就不行了?必须按第二张那样做?如果按第二张,楼梯地上地下部分两个门不直通室外,而是通过楼梯前室或者门厅再直通室外是否可以?请高人指教!
安洪全 2023-06-08 09:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、按照火通规范,是需要完全分隔。条文说明解释了“应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔”规定的原因。
7.1.10 本条规定了地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯设置要求。
对于地上建筑,当疏散设施不能使用时,紧急情况下还可以通过阳台、外廊、屋面或外墙开口等处逃生,而地下建筑只能通过疏散楼梯向上疏散。因此,地下、半地下建筑或建筑的地下、半地下室应根据其竖向疏散高度确定疏散楼梯间的防火防烟性能。疏散楼梯间在地下层与地上层连接处需合理分隔,以有效防止疏散人员误入地上楼层或地下楼层。
2、关于采用能否采用“通过楼梯前室或者门厅再直通室外”的依据应该是取自“建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)的5.5.17的注2”
“注2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。”
但5.5.17目前是被火通废止的状态。