二层的丙类液体仓库西侧有个斜坡,该建筑的防火间距从哪里计算

各位老师,一座丙类二层仓库西侧有一斜坡,主要功能是用于物料进出该仓库,请教一下该仓库的防火间距是从仓库的外墙算起,还是从斜坡算,谢谢!

陈建明 | 2025-05-22 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2025-05-22 16:13 10 [回复]举报

斜坡不放 可燃物,只是道路,就从外墙啊,当成路看

牛丫头消防课堂 2025-05-22 23:12 00 [回复]举报

建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,所以与斜坡没有直接关系,找到最近水平距离,就是防火间距。