既有建筑改造在防火墙上增加了防火卷帘是否需进行消防备案?

既有建筑改造,准备在防火墙上增加两扇防火卷帘,其他使用性质、消防系统、布局等都不调整,是否需进行消防备案?

大队长 | 2025-05-19 15:49
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-05-19 22:31 00 [回复]举报

首先,你要看这个建筑的使用功能,例如改造为仓库的话,仓库内防火分区只能用防火墙,不能用防火卷帘;再就是甲类厂房内的防火墙上也不允许设置防火卷帘;

第二,你增加防火卷帘,就要想办法考虑火灾时如何联动的问题,所以你需要进行改造的相关设计;不仅是建筑防火,还有看看其他专业的配合问题。

风舞尘扬 2025-05-23 10:10 00 [回复]举报

这种防火墙上开洞口的情况,首先要看你的建筑的类型,比如高层与裙房的防火墙上开设防火卷帘,会导致裙房的建筑类型发生变化;参考https://b.1190119.com/article-3144.htm

类似这种比较大的变更,我觉得是要进行消防备案的,具体可以到当地的相关部门咨询;