雪国的岛村 2024-12-17 09:30 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我放了一张更清晰点的图,图上可能只是方案的图,没标的那么详细,实际建出来以后如问题中的一样在圈的位置加了防火门,我看过其他项目一般都是加在连廊位置的吧
wetom 2024-12-17 14:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人理解,仅供参考。
1、目前的做法没问题。户门为乙级防火门或者走道增加防火门,将户门与前室分隔,两种做法都可以。
2、连廊处可以安装普通门、防火门,也可以不安装门,按你的图连廊处不能安装门了,否则前室的防烟没办法解决。连廊要安装门的话,陕西这边要求可双向开启的门。
shijieyang40 2024-12-17 15:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
当住宅建筑的 2 个安全出口(疏散楼梯)分散设置距离不小于5m且敞廊长度不小于4m时,之间连通的敞廊上可不设防火门,可不按照三合一前室考虑。
加在连廊的两端