关于风管穿越防火墙、防火隔墙防火阀两侧2米范围内风管防火包裹问题
关于风管穿越防火墙、防火隔墙防火阀两侧2米范围内风管防火包裹问题,一直没弄清楚建筑上哪些墙体属于防火隔墙,除了风机房、水泵房、防火分区隔墙外还有哪些墙体属于防火隔墙,能否简单理解为隔墙上设置了防火门的就为防火隔墙或者防火墙?楼层上风管出井道部位是防火阀两侧风管耐火极限是否需与风井墙体一致?风井墙体是否为防火隔墙?防火阀靠风井一侧两米防火包裹如何实施?
同同不同 2024-12-03 08:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
凡是设计有耐火极限要求的墙体均为防火墙或防火隔墙,风井墙体耐火极限一般不小于1h,穿墙位置2m内的镀锌钢板风管做法可采用岩棉板、防火卷材等达到一小时耐火极限
那风井处只能做一侧包裹了。
就是不好区分哪些是防火隔墙,哪些墙体有耐火极限?