关于直启按钮启泵是否受水泵控制柜手自动状态的限制
各位大神,用直启按钮启泵时,水泵控制柜不管在手动或者是自动状态都可以起吗?这一点有哪条规范或者哪里有文字性的条文吗?有知道的请告知下,在此先谢谢!
粉底时间 2024-11-25 09:18 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先消火栓按钮不能直接启泵,规范明确:当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
消防网友68723 2024-11-25 09:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
gb50974,11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;