
影师
暂无说说
粉丝:0
关注:1
关注
-
消防水箱设置
发表评论: 建议设置高位水箱,规范说了有安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但是这个安全可靠很难说服审图老师和消防队
2025-06-06 06:24
-
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
发表评论: 此门应为直通室外的门,需要变成防火门吗?
2025-06-06 06:21
-
改造项目设计范围问题
发表评论: 注明,泵房水池需要改造,改造参数,不在本次设计范围。改造由业主另行设计,等类似的文字描述。
2024-09-02 16:36
-
排烟口和进风口水平距离是否需要>20m?
发表评论: 需要考虑距离问题,同一防火分区的排烟风机和补风机是需要同时开启的。
2024-09-02 16:29
-
紧贴客梯安装卷帘是否可行?
发表评论: 可以,对疏散无影响
2024-09-02 16:24
-
防火墙俩侧2米范围内的窗应该怎么设置
发表评论:
2024-01-24 08:53
-
商场健身房需要与其它区域进行防火分隔吗?
发表评论: 健身房不属于歌舞娱乐场所,不需要与其他区域做防火分隔。
2024-01-24 08:46
1