  • 室外消火栓
    发表评论: 13S201 室外消火栓及消防水鹤安装图集

    0 0 2022-03-25 10:51

  • 什么情况下需要使用WDZN线
    发表评论: https://gf.1190119.com/article-35153.htm13.8 关于Z和N的规定13.9.1 关于t和d(WD)的规定

    0 0 2022-03-25 10:44

  • 声光报警器的启动方式?
    发表评论: 可以。 你不能低于规范,但可以超越规范。1点联动当然兼容了2点联动。只要有需求,法律、规范没有禁止,就可以做

    0 0 2022-03-25 10:17

  • 一级消防工程师日子难过
    发表评论: 1、现在证书保有量10万多,全国能养活的消防技术服务机构大约城镇人口/10万=14亿*60%/10万=16800家按照7号令,每家2个,16800*2=33600人。2021、22这两年出了约49700本证,内卷很严重了。2、再参考https://b.1190119.com/article-2521.htm中,BOSS需要自己施工自己验收(需要绕个弯).3、房地产行业下滑,甲方需要尽快回笼资金,BOSS也扛不住诱惑和竞争的压力,你认为不合格就会被架空,这行业十几年的泡沫,早就相当腐烂了。4、国家也在整治......路漫漫其修远兮

    0 0 2022-03-25 09:41

  • 请问这个89500怎么来的呀?
    发表评论: B1报告厅,是其他公建7米对应8.27.5米对应8.95(未编入规范的数据)8米对应9.6

    0 0 2022-03-14 15:20

  • 请问火灾增长时间怎么取?感谢回答!!
    发表评论: 这是各种火焰达到1MW的时间,不是你提问的t;这个时间的计算根据你的储量、空间等有关系,量很小,你按照4.6.7的表取最小值。FDS 模拟出吧

    0 1 2022-03-14 11:20

  • 《火规》 GB50016-18版第8.3.3条及5.4.10条是否于下建筑设自喷。
    发表评论: 依据规范可以不做,但是考虑到能租给娱乐场所,公共部分一般都做。 7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)5.4.10-3 说了,室内消防设施各走各的。

    1 0 2022-03-14 10:44

  • 室外消防水池防冻措施
    发表评论: 没有可利用的热能, 只能挖坑。低于冰冻线 或者做保温不锈钢水箱,水池体积大,成本较高~

    0 0 2022-03-14 10:35

  • 请问这个89500怎么来的呀?
    发表评论: 从8.2和9.6之间取的,可能他们有更详细的表。。。

    0 3 2022-03-12 15:33

  • 吊顶下喷头
    发表评论: 喷头那是普通三通,不是机械三通。我认为你问的是短立管的长度限制,规范好像没有明文。7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头.我认为可以借鉴。干式的要求1分钟水能到。

    0 0 2022-03-12 11:39

  • 电动排烟阀
    发表评论: 给个电信号就能动作的~都是电动,不管是开还是关。暂时没见过能用报警主机远程电动复位的排烟阀。

    0 0 2022-03-12 11:27

  • 消防水泵安装与水池高水位平行,不能自灌吸水,有什么办法可以解决
    发表评论: 有个东西叫:真空引水罐,但是我不确定这算不算符合自灌式吸水

    0 0 2022-03-11 14:17

  • 消防应急照明灯可以用普通的灯加带3C认证的蓄电池来代替吗?
    发表评论: 需要强制认证,改装的不符合要求

    0 0 2022-03-11 14:08

  • 消防柴油机储油箱
    发表评论: 按照发电机房5.4.13的条文解释是“柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性。因此,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。”但是我觉得大多数消火栓系统的标准时间就2H~3H,油量很少

    0 0 2022-03-05 17:30

  • 雨淋系统水压
    发表评论: 应该是工作压力, 但是你的0.2从哪来的?

    0 0 2022-03-05 17:11

  • 办公楼小于2000平,需要上报警设施吗
    发表评论: 一般办公· 不用https://gf.1190119.com/article-27269.htm

    1 0 2022-03-05 17:04

  • 消防验收程序及验收资料
    发表评论: 住建局 XF836第三方 XF503 即XF836-2016  5.2-e

    2 0 2022-03-05 16:57

  • 屋面操场怎么设置消火栓
    发表评论: 涉及到屋面的·好像只有试验栓可燃物多·建议按正常层处理

    0 0 2022-03-03 14:35

  • 屋面试验栓规范
    发表评论: 别偷工减料,验收的时候还得做。7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓静压5.2.2 : 稳压泵 0.15,其他的 0.1和 0.07动压7.4.12 : 0.35 和 0.25表的量程参考泵房和设计压力。

    1 0 2022-03-01 16:48

  • 高层住宅套内无窗储藏间,装修材料防火等级问题
    发表评论: 4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。 其中5.2.1包括高层住宅.4.0.13 民用建筑内的库房或贮藏间,其内部所有装修除应符合相应场所规定外,且应采用不低于B1级的装修材料。最终 除了固定家具和家居包布B1,其他全A。

    0 0 2022-03-01 14:35