什么情况下需要使用WDZN线

什么情况下需要使用WDZN线,是基于什么标准规范要求?

潘志文 | 2022-03-24 20:50
请写下您的回答回答

回答 | 2

充楞装傻 2022-03-25 10:44 00 [回复]举报

https://gf.1190119.com/article-35153.htm

13.8 关于Z和N的规定

13.9.1 关于t和d(WD)的规定

石小东 2022-03-25 13:26 00 [回复]举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版),10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:     1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。