
PQ
暂无说说
粉丝:2
关注:0
关注
-
营业厅夹层疏散距离要求
发表评论: 该回函是针对具体项目的回复,不具有普遍指导意义。建规修订稿有增加夹层疏散的相关内容: 并且要求是按5.5.17-3条控制疏散距离,不是按5.5.17-4.建议在规范未正式修订前,谨慎参考!
2020-12-08 11:49
-
四层以上歌舞娱乐场所是否每个房间都必须设置排烟
发表评论: 1、按烟规可以;2、烟规4.2.1条文说明:采用隔墙等形成了独立的分隔空间,实际就是一个防烟分区和储烟仓,该空间应作为一个防烟分区设置排烟口,不能与其他相邻区域或房间叠加面积作为防烟分区的设计值。可以只考虑走道排烟按4.6.3-3条执行。3、烟规目前争议很大,各地地标有规定的可以参照,比如浙江对于上述情况要求走道排烟量不小于20000m³/H。
2020-12-08 11:43
-
疏散楼梯设置疑问
发表评论: 根据建规5.5.8条是不可以的,要求每层面积都不超过200平方,包括首层。但楼梯一般是供上面楼层疏散使用的,所以有较大争议。目前建议 还是以规范要求为准!
2020-12-07 16:04
-
防火间距与环形消防车道之间的冲突。
发表评论: 截图为建规5.2.2条文解释,保证消防车通行就可以,消防车道距建筑外墙要求是“不宜“小于5米。”
2020-12-03 13:51
-
防火间距与环形消防车道之间的冲突。
发表评论: 确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。
2020-12-02 10:32
-
有个高层办公楼,1-5层是商业用途,三层有个餐厅(原主体设计就是做餐厅),但是对于他疏散宽度的计算方式我不太了解,不知有没有大神能帮我解答下
发表评论: 1、人员密度一般可查询相应专项规范(该项目可能依据已作废的老版本),但应注意一些建筑专项标准所规定的人数指标或人均使用面积指标,仅供参考和比对,并非实际的使用人数或疏散人数。疏散人数应为建筑使用期间任何时间内的可能最大人数。在确定相应建筑的疏散人数时,还应根据当地相同建筑中类似用途场所的实际使用情况经调查确定,不能简单地按照这些标准规定的指标来计算。2、换算系数是按照建规06版5.3.17规定来的:
2020-12-02 10:24
-
关于高层公共建筑(商业写字楼)标准层疏散楼梯门的最小宽度是多少
发表评论: 当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。写字楼一般人数较少,疏散门的宽度取0.9米复核满足楼层疏散净宽度要求就可以。
2020-11-21 12:01
-
关于车库借用住宅疏散楼梯的问题
发表评论: 车库两个安全出口均借用住宅是可以的,非机动车库属于住宅地下室四类附属用房之一。
2020-11-21 10:38
-
室外疏散楼梯疏散门开设的要求
发表评论: 1、6.4.5条的疏散门指的是通向楼梯间的疏散门; 2、小于两米范围内,按图示首层不可开设通向室外的疏散门,但是建规设施指南图6.34有不同表达; 3、参考建规实施指南观点:周围2米范围内除疏散门外,不应有其他洞口,必须开设的洞口应设置窗扇不可开启的防火窗,其耐火极限不低于所在外墙的耐火极限。
2020-11-11 13:30
-
是否必须向外开启
发表评论: 开向疏散走道的疏散门按现行建规6.4.11执行就可以。防火门都得向疏散方向开启是老高规的要求:5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
2020-10-31 12:00