消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

ROY

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
    发表评论: 这个是不是有点照搬规范,并没有解决实际问题。只提要求不解决困难。

    0 0 2023-07-05 15:08

  • 征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
    发表评论: 设置疏散图,就等同于看电影先剧透一部分,对这种游戏的影响体验很大。

    2 0 2023-07-05 15:01

  • 喷漆房消防安全的设置?
    发表评论: 建议你介绍一下喷漆房的现有条件,比如喷漆房设置的位置、规模、周边环境、消防设置配置情况、通风设备配置情况、是否使用了防爆的设备等。此外,消防不合格他们要出意见,不出意见又说不合格,那就是“关系”不到位。

    0 0 2022-04-17 09:21

  • 红外对射安装问题
    发表评论: 从原理上来说没有任何影响,不行的原因主要是什么呢?设备功能是不受高差影响的。

    0 0 2022-04-11 12:03

  • 合用消防水泵
    发表评论: 合用能选到参数合适的水泵吗?水泵流量是不是就很大了?

    0 0 2022-04-11 11:58

  • LED照明
    发表评论: 非同行业人员,不了解LED生产工艺流程及生产过程中使用和产生的物质火灾危险性。建议根据建规中表3.1.1进行对照自查。生产中使用的物质危险性可根据MSDS进行确认。如有LED行业人员,欢迎交流。

    0 0 2022-01-26 17:48

  • 水喷雾灭火系统,是否属于自动喷水灭火系统,报警阀压力开关是否要求连锁启泵
    发表评论: 水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014中并没有相关规定,根据经验判断,报警阀的压力开关应设置联锁启泵。理由1:水喷雾系统使用雨淋阀,应确保系统动作时供水正常,系统中仅有报警阀的压力开关用于判断系统是否已经动作,故应将此压力开关用于联锁启泵.理由2:参考其他各类报警阀的压力开关功能,推断应具备联锁启泵功能。

    0 0 2022-01-26 17:43

  • 安全疏散,建筑防火会有什么要求?
    发表评论: 没有完全理解您说的问题。 如果是房间额外开一道门,门的位置位于两个安全出口之间,一般是没有影响。疏散宽度、疏散距离等均满足原设计要求。但应注意门的选型及开启方向,还要关注此墙是否为防火墙。 影响因素较多,简单考虑通常是没有问题,还应结合实际情况。 以上仅为个人观点,欢迎探讨。

    0 0 2022-01-26 13:53

  • 工业建筑内的柴油发电机房消防设施
    发表评论: 可能算不上答案,简单说说看法,如有错误欢迎指正。检索了非常多有关柴油发电机房消防设施配置要求的资料,全部都指向了民用建筑。但是民用建筑的规范直接套用在工业建筑上,可以做参考,不完全适用。检索了遇到过的工业厂房设计,在某动力供应站内配置5台柴油发电机,使用水喷雾灭火系统保护柴油发电机区域。此建筑火灾危险性被定义为丁类,但是柴油发电机所在建筑,在民用建筑内最低也应界定为丙类。以上情况可供参考。

    0 0 2022-01-26 13:44

  • 换更高温度的喷淋头
    发表评论: 预作用系统仍不能解决喷头破裂的问题,可以减少误喷水造成的损失。干式系统对于解决问题此问题并无帮助,除非发生报警后可以立即赶往现场进行处置。如考虑更换报警阀,可以对仓库区域单独配置开式喷头,使用雨淋系统。

    1 0 2022-01-26 08:59

  • 关于住宅的建筑高度问题
    发表评论: 个人看法:民用建筑分类中,是否有商业服务网点的设置对建筑高度的计算不产生影响。根据您的描述,此建筑为住宅,建规中:对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。根据此条规定,应首先明确的是室外设计地面高度,而不是考虑室内外高差的问题。

    0 0 2022-01-26 08:51

  • 雨淋阀组的压力
    发表评论: 如果能配图最好。雨淋阀的供水侧显示的是供水官网的压力,另外一个表显示的是膜片腔的压力。正常情况的压力值应该根据系统工作压力确定,通常情况下,膜片腔的压力应该大于等于供水侧压力。

    0 0 2022-01-25 17:13

  • 换更高温度的喷淋头
    发表评论: 根据自动喷水灭火系统设计规范第6.1.2 ,闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。但是你们这种库房的最高环境温度应该是无法达到38℃以上,可能并不能更改高温喷头。此外,如屋顶温度可达到60℃以上,你们库房夏季的火灾风险可能有点大,应该慎重考虑从根本解决问题。

    0 0 2022-01-24 17:51

  • 排烟设施问题
    发表评论: 楼上回复为GB50016第8.5.4条规定。厨房认定为经常有人停留或可燃物较多场所可能存在争议,个人认为应综合考虑厨房的设计用途及是否使用燃气、是否储存食用油等易燃物情况进行综合判定。

    0 1 2022-01-24 17:46

  • 疏散通道上的防火卷帘一步降到1.8米,在温感不动作的情况下,是否需要设置延时下降?
    发表评论: 根据《火灾自动报警系统设计规范》4.6.3  4.6.4  4.6.5的要求,不存在延时下降至地面的要求。

    2 0 2022-01-13 17:33

  • 大空间自动跟踪定位射流灭火系统,有红外探测组件,还需要设置烟感么?没有防排烟以及卷帘门的联动。我看自动跟踪定位射流灭火系统技术标准中,无烟感的要求,比较疑惑。有熟悉的人能解答一下么?
    发表评论: 消防炮是独立的系统,其火灾探测功能不能代替火灾自动报警系统的烟感,因此需要设置烟感。

    1 0 2022-01-13 17:27

  • 《建筑设计防火规范》3.1.2条,2款2
    发表评论: 根据本建筑的耐火等级确定建筑构件的耐火性能。详情可参照《建筑设计防火规范》3.2厂房和仓库的耐火等级。

    0 0 2022-01-13 17:22

  • 排烟防火阀的状态
    发表评论: 一楼的回答是正确的,需要注意的是,很多人容易混淆排烟阀、防火阀、排烟防火阀的区别,导致对此类问题认识不清。

    0 1 2022-01-13 17:18

1
积分
19
提问
1
回答
18

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭