汽车库车辆如何疏散?
地下汽车库都有划分多个防火分区,防火分区之间采用防火墙和防火卷帘门进行分隔,汽车库发生火灾时,联动状态下卷帘门都是降下来的,那么车辆如何疏散,如何确定车辆的疏散出口。
资源网小助理 2024-10-17 08:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。