通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!
当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头。只在下方设置洒水喷头行吗?规范依据是什么?
阿龙 2024-08-20 09:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第7.1.13条装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:
1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。
依据哪条规范?