关于厂房仓库中防火墙的使用问题
比如说一座高度为18m的仓库,采用门式钢架结构,不同的库房之间要采用防火墙,防火墙能不能使用轻钢龙骨轻质墙,耐火极限满足要求,墙体位于基础之上,跟主体结构相连,这是实际情况,现在审图提出要采用实体墙,理由是防火通规指南里有说法,防火墙一般为钢筋混凝土墙、加气混凝土砌块墙和其他的轻质砌体墙等,但是18m高的实体墙,就算设置圈梁和构造柱,感觉稳定性还是很差,请问这种情况下能不能使用耐火石膏板+轻钢龙骨墙体?
LHH2737 2024-08-14 09:42 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人认为要实体墙,通规6.1.2 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。
你担心的稳定性不足的问题应由结构专业解决。
布泽德 2024-08-14 15:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
在实际工程应用中,如果审图提出要求使用实体墙,这通常是出于对墙体高度和结构安全性的考虑。实体墙如钢筋混凝土墙或加气混凝土砌块墙具有更高的稳定性和耐火性能,能够更好地抵抗垂直荷载和抵抗火灾时的热应力。不过,如果设计能够证明轻钢龙骨轻质墙系统在结构上经过适当加固,并且能够满足相关的耐火极限和稳定性要求,那么这种系统也可以被接受。
个人感觉,采用石膏板墙体时,采用檩条与主体结构连接,更能达到6.1.2条要求吧,17 18m的片墙不与主体连接,遇到事故才更容易倒塌吧