建筑防火通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
通用规范中8.1.9中9设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米,这300平米是指总面积还是每层面积呢?
消防检查 2024-07-08 09:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人理解是每层的建筑面积。8.1.9里,涉及总面积的都表述为总建筑面积,而“多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300平米”,提出的是“楼层”建筑面积。
潘天坤 2024-07-08 09:58 1 赞
0 踩 [回复] 举报
从正文和条文说明的文字来看,没有区分是每层还是总建筑面积,不过按照原建筑设计防火规范GB50016原文和建筑防火通用规范 GB55037-2022配套的实施指南,可能理解为每层建筑面积。不过配套实施指南的效力是小于规范正文的,只能辅助理解,具体需要看地区内设计、审查、专家们怎么认定
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
建筑防火通用规范 GB55037-2022配套的实施指南有提到:
第8.1.9条第9款规定的歌舞娱乐放映游艺场所, 包括独立建造的歌舞娱乐放映游艺场所、设置在其他建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所:
1)设置在地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,无论场所的建筑面积大小, 均应设置自动灭火系统;
2)设置在多层建筑的地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,无论场所的建筑面积大小,均应设置自动灭火系统;
3)设置在高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,无论场所的建筑面积大小,均应设置自动灭火系统;
4)设置在单层建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,当该场所建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统;
5)设置在多层建筑的第一层至第三层的歌舞娱乐放映游艺场所,当歌舞娱乐放映游艺场所的每层建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统。 本款的多层建筑包括单层建筑