请教一下气体灭火相关问题。
一栋办公建筑中设置弱电机房,弱电机房面积为120平方米,净高3.5米,是否可以不设置气体灭火设施,采用(贮压)悬挂式超细干粉替代是否可行?
消防痞子 2024-07-03 11:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以设计超细灭火装置,但是万一干粉误喷或实施灭火会产生粉尘,有可能会对设备有影响,需要清理。还是建议使用七氟丙烷气体,喷放后无残留,无需清理。
KLSM消防解决方案 2024-07-08 13:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
对于空间较大,且只有部分设备需要重点保护的房间(如变配电室),为进一步降低工程造价,可仅对设备(如配电柜)采取局部保护措施,如可采用探火管自动灭火装置。
机房设备不适宜用干粉,建议气体灭火器,可以选择非储压式,免除频繁的日常检查和售后麻烦。