潘天坤 2024-06-26 11:43 3 赞
0 踩 [回复] 举报
消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别,当现场无法明显区别的时候,应在消火栓箱门表面设置发光标志
建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017第4.0.2条规定:建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志
岙庙人生 2024-07-02 23:08 2 赞
0 踩 [回复] 举报
不可以,从消防产品的型式检验报告中可知消火栓箱的整体性和完整性是不能破坏的,图中的并非消火栓箱门。也恰恰违反了《建筑内部装修设计防火规范》4.0.2条之规定。
须尽欢 2024-07-03 09:45 1 赞
0 踩 [回复] 举报
可以,我项目上很多这种情况的,说白了就是消火栓装修时包进去,这种做法是可以的,不过要在门上做消火栓明显标识,和加一个小把手。
还有一个点就是不能门中门,里面的箱体的原有门不要装。