全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
风管下增设的喷淋头计入报警阀的点位吗?
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时,其下方应增设喷头;
这里的喷淋头计入报警阀的点位吗?增设喷淋头后,支管的管径需要重新考量吗?
最帅游客 2024-06-20 15:55 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不计入报警阀的点位,因为这个风管可以推定为吊顶一样的性质,所以只计多的一侧。
支管的管径个人认为不用重新考量,因为之所以要求多大管径控制多少喷头,主要是为了怕配水支管过长。这个风管下增设不影响配水支管长度。
黄-江西省景德镇市 2024-06-21 05:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
增加的喷淋头是给被遮挡部位进行补偿作用的,可不计入湿式报警阀所带点位数,因此需要增设点位处的上喷+下喷只算一个点位,因而不需要增大配水支管。