房间疏散门,一边往大厅到室外,一边经过道到楼梯间,这个疏散距离能不能按两个安全出口之间呢
房间疏散门,一边往大厅到室外,一边经过道到楼梯间,这个疏散距离能不能按两个安全出口之间呢
最帅游客 2024-06-20 15:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
我觉得你要用的可能是下面的条文。
一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。