香.香 2024-06-18 11:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
对于重要公共建筑包含哪些建筑在《建筑设计防火规范》里面第二节条文说明里面有举例,可以去看看
关于重要的公共建筑,《建筑防火设计规范》(GB50016-2014,2018年版)2.1.3条款解释为:发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。 那么,什么样的建筑属于重要的公共建筑呢?《建规》2.1.3条款的条文说明中,例举了一些属于重要公共建筑的项目或场所:包括党政机关办公楼,人员密集的大型公共建筑或集会场所,较大规模的中小学校教学楼、宿舍楼,重要的通信、调度和指挥建筑,广播电视建筑,医院等以及城市集中供水设施、主要的电力设施等涉及城市或区域生命线的支持性建筑或工程。但是,仅靠“大型”、“较大规模”、“重要”等这样的词语来判断一些建筑是否属于“重要的公共建筑”,显然是不够的。
潘天坤 2024-06-18 11:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以参照加油加氢站技术标准里面的认定
《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)
附录B.0.1 重要公共建筑物应包括下列内容:
1 地市级及以上的党政机关办公楼。
2 设计使用人数或座位数超过1500人(座)的体育馆、会堂、影剧院、娱乐场所、车站、证券交易所等人员密集的公共室内场所。
3 藏书量超过50万册的图书馆,地市级及以上的文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆等建筑物。
4 省级及以上的银行等金融机构办公楼,省级及以上的广播电视建筑。
5 设计使用人数超过5000人的露天体育场、露天游泳场和其他露天公众聚会娱乐场所。
6 使用人数超过500人的中小学校及其他未成年人学校;使用人数超过200人的幼儿园、托儿所、残障人员康复设施;150张床位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼;这些设施有围墙者,从围墙中心线算起;无围墙者,从最近的建筑物算起。
7 总建筑面积超过20000㎡的商店(商场)建筑,商业营业场所的建筑面积超过15000㎡的综合楼。
8 地铁的车辆出入口和经常性的人员出入口、隧道出入口。
去看了过了说的不清不楚的