【消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018】标准4.5.5存在模糊歧义等情况,一线员工以及相关执法人员不知该如何实施的情况。
4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
条文说明里关于
4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。
这两条所提到的专用工具是什么?广大消防执法人员,以及专业电工都不明白是为何物。在执行条文时无法明确判断连接方式。电工所理解高处一般人触摸不到情况下可以采用五孔插座连接方式。消防执法人员无法准确执行,就要求相关部门全部采用直连方式。可是对于电工行业面临着高处维修更换焊接电池,操作危险性增大,摔伤风险变高。市面上也无法找到需要专用安装拆卸的工具。
潘天坤 2024-06-18 11:59 1 赞
0 踩 [回复] 举报
新建项目8米以下安装的灯具目前一般为安全电压灯具,插座式的双头灯基本已经被淘汰啦
规范里面提到专用工具,如果是插头连接肯定是不符合要求的
近期有做新建项目嘛?目前一般为2线接法,应该比较少看到插座灯具了,安全电压的A型灯具随处可见
专用工具规范没有提到,不是插头连接的一些做法应该就行
咸鱼翻身农奴把歌唱 2024-08-22 10:23 1 赞
0 踩 [回复] 举报
专用工具一词,你可以理解为(工具)就好啦,不要太纠结,就是必须使用工具方可拆卸。不是谁便用手就可以拆卸的
你好老师。在实际安全生产生活中总是遇到不理解规范其意的人,现在想把叙述表达成文字。好让检查人员能够理解对规范的原意。再次采用大白话赘述一下,然后交于检查人员。希望您给与回复。
【消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018】 4.5.5中关于自带电源的非集中控制的类型消防灯具安装方式分两种:
1.灯具可以采用插头的连接方式。
2.由于灯具距离地面太低(一般指2.2m以下),容易被人员用手随意插拔,或者被移做它用的这种情况,所以要采用电线直接连接的方式。
注:“专用工具”一词仅仅表示使用钳子,螺丝刀等常用工具。
提问者 回复: 咸鱼翻身农奴把歌唱2025-02-18 08:50
你好老师。3.这两种情况都是可以允许存在并且是合格的,只是根据不同环境选择连接方式。
注:“专用工具”一词仅仅表示使用钳子,螺丝刀等常用工具。
请问插座式双头灯淘汰了,用什么来代替。也请提供一下实物照片。专用工具是什么样子的,请提供一下实物照片。