类似于下图的丙类单层厂房,建筑面积4000㎡,需要设置排烟设施和消防救援窗口吗?我遇到这种的都会提这两条,但也有同行认为单层的提这些问题有点不近人情,导致我心里有些打鼓,请各位老师帮忙解惑。
黄-江西省景德镇市 2024-06-06 22:14 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据楼主所述情况和图片信息,简单答一下:
1、可自然排烟,通过外墙上部可开启外窗做自然排烟,距地1.5米需设置手动开启装置;
2、屋顶是否有可熔性采光带(窗),属于排烟排热设施,火灾时能够更有效的让烟气和热量排出室外,对结构起到一定的保护作用;
3、需要设置消防救援口,此厂房为单层,可以利用疏散门、窗做消防救援口,每个防火分区不少于2个,且布置间距不超过20米,救援口净高和净宽均不小于1米,当利用门做救援口时,净宽不小于0.8米。
谢谢!