全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防炮现场控制箱安装位置
自动定位射流消防炮的现场控制箱安装位置规范有要求吗?尤其是距离火场的要求,现场发现手动控制箱都安装在火场内部,并距离疏散口很远。
喜欢晴天 2024-05-29 10:22 0 赞
0 踩 [回复] 举报
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021中对于主机和就地装置有要求,具体规范如下:
4.3.6 控制主机和现场控制箱应具有下列功能:
1 应控制自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置的水平、俯仰回转动作、射流状态转换;
2 应控制自动控制阀的开启和关闭;
3 应远程启动消防水泵,但不应自动和远程停止消防水泵;
4 控制主机在自动控制状态下,应按设定程序控制灭火装置动作;
5 控制主机应具有消防水泵、灭火装置、自动控制阀、信号阀和水流指示器等的状态显示功能;
6 现场控制箱应具有消防水泵、自动控制阀等的状态显示功能。
4.3.8 现场控制箱除符合本标准4.3.6条外,尚应符合下列规定:
1 应设置在灭火装置的附近,便于现场手动操作,并应能观察到灭火装置动作;
2 应具有防误操作的措施。