公共建筑的休息室用了五六年旧了,现在想要翻新装修,装修后验收要求按照 最新规范 还是当年 建筑竣工时的规范 ?有无具体条文或解释?谢谢
一路同行 2024-05-16 08:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.0.5 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑及其火灾特点,从全局出发,统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。
梅有名 2024-05-17 11:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
针对你的问题,装修验收后采用规范版本问题,验收时采用的规范版本为你图审时的规范版本,即你当时图审时按什么版本规范审图那验收时就按什么版本规范验收。“对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准”。毕竟不是哪个地方都有既有建筑改造的地方标准,所以上面这句来自于国标《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021的前言,综上国标规定既有建筑改造应按照现行设计标准进行设计,当实在存在困难,在不改变现有使用功能的情况下,可执行原建造时的标准,这里的重点是使用功能未改变,所以你原来是休息室,改造后还是休息室如果在执行现行规范出现困难时可以按原建造时的标准进行改造,但不能低于原标准。