关于灭火器年检的时限
根据建筑灭火器配置验收及检查规范里,干粉灭火器第5年后,每满2年进行年检,意思就是第三年进行年检,那就是三年一检的意思吗?
消防网友73813 2024-04-30 11:28 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据建筑灭火器配置验收及检查规范5.3.2条规定:手提/推车式干粉灭火器自出厂5年后首次维修,以后每2年维修一次,直到规定10年的报废年限。比如:2024年5月1日出产的干粉灭火器,到2029年5月1日应进行首次维修检测,以后分别在2031年5月1日和2033年5月1日再次维修检测,直到2034年5月1日达到10年报废年限停止使用。
希望对你有所帮助!
谢谢 长知识了。