全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
喜欢晴天 2024-03-07 16:59 0 赞
0 踩 [回复] 举报
雨淋阀一般用于使用开式喷头的场所,可以理解为雨淋阀动作以后,水就直接喷洒出来,好处在于喷头出水速度快,比如水喷雾、细水雾、水幕。
动作逻辑一般设计为着火区域的火灾探测器触发火警后,联动阀组的电磁阀启动,电磁阀启动整个阀组,水由供水侧进入系统侧,喷头立刻喷水灭火。
预作用阀使用的是闭式喷头,系统侧的管网平时是充满压力气体的。一般用于场所的火灾类型适用水灭火系统,但是一旦被水淹会造成重大损失,系统侧的管网平时是充满压力气体的。比如古董家具、电脑机房等。也可以用来代替干式系统,比如严寒、高温场所。
动作逻辑一般设计为着火区域的火灾探测器触发火警后,联动阀组的电磁阀启动,电磁阀启动整个阀组,水由供水侧进入系统侧,管网排气,原来充满空气的管网转变为充满水的管网,此时如果真的发生火灾,喷头的玻璃柱破裂,喷头喷水灭火。如果是火灾探测器误报,喷头不动作。
你可以理解为预作用阀是雨淋阀和湿式报警阀的组合,所以雨淋阀和预作用阀再组合起来没有任何意义。