独栋酒店算大型商业综合体吗
一栋酒店建筑,按照星级酒店设计,带有餐厅,健身房,游泳池等场所,面积大于50000平,是否按照《大型商业综合体消防安全管理规则》认定为大型商业综合体。
GANSTER 2024-01-26 10:40 1 赞
0 踩 [回复] 举报
就是个酒店,旅馆建筑。GB55025第4.1.1条说明:4.1.1 本条明确旅馆的主要功能设置。当下旅馆形式多样,本规范针对的是常规的旅馆项目,如胶囊式旅馆(是指有集中管理,提供临时休息床位的场所)、海底旅馆等特殊形式的,及为体育赛事等搭建的临时旅馆不适用本规范,可执行本规范第1.0.4条的规定。旅馆一般由客房及与其配套的公共、辅助等基本功能空间组成,以解决临时住宿为主的功能需求;可根据旅馆服务定位选择餐饮、会议、健身和娱乐等更多功能。