室内消火栓是否需要设置消防报警按钮
检查人员认为:厂房已设置火灾自动报警主机,室内的消火栓需要设置报警按钮。
厂房情况:厂房内设置的火灾自动报警主机主要为电气室,电缆层等区域的服务。
现场室内消火栓多,分布广,增加报警按钮,备件成本高,后期维护成本高。担心增加了报警按钮后期又要配套增加消火栓泵等。
规范未找到室内消火栓必须设置消防报警按钮的情况。
安洪全 2023-12-26 13:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
条文说明:
4.3.1 消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑物内设有火灾自动报警系统时, 消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
2.1.3 临时高压消防给水系统 temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
火报规中的“稳高压”系统对应的就是消水规中的“临时高压”系统。
确实火报规中,关于把手报加入联动逻辑有给自己“加戏”的嫌疑(因为泵启动真用不上手报信号),但确实为中控室提供一份灭火点的报警信息在火灾救援中是有意义的。这个确实不算强制条款,有博弈的空间。
我们属于临时高压,应该就不用强制要求设消火栓按钮吧