消火栓按钮能否直接启动消火栓泵。规范讲的太模糊了,跪求大神解答一下

4.3   消火栓系统的联动控制设计

4.3.1       联动控制方式,应由消火栓系统出 水干管上设置的 低压压   力开关 、高位消防水箱出水管上设置的 流量开关 报警阀压力 关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受   消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮   时, 消火栓按钮的动作信号 应作为 报警信号 启动消火栓泵 动触发信号 ,由消防联动控制器联动控制消火栓 泵的启动。

第一(报警阀压力开关,启动消火栓泵,这是两个系统,怎么会启动消防栓泵,不应是喷淋泵吗?)

第二(最后一句 消火栓按钮的动作信号 应作为 报警信号 启动消火栓泵 动触发信号 ,由消防联动控制器联动控制消火栓 泵的启动)做为报警信号,好理解。把它当成手报就是了, 但是无法理解(及启动消防栓泵的联动触发信号)这不是说按下手动报警按钮就直接启泵了吗?

张曼杰 | 2023-12-25 14:42
请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


精彩评论

思乡 2023-12-26 10:13

没有设自动报警系统及联动控制,只有消火栓系统时才能启动消火栓泵    见消防讲堂

查看原文
回答 | 9

陈旋 2023-12-26 08:08 01 [回复]举报

启动消防栓泵的联动触发信号这句话个人的理解是有了一个别的火警(烟感或手报)再加上一个消火栓按钮,就能由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动,换句话说就是假如现场有一个手报加烟感,是不能联动启动消防泵的,必须有一个消火栓按钮的信号,

安洪全 2023-12-26 08:33 00 [回复]举报

不能直接启动

能直接启动的只有出水干管上的“低压压力开关”、高位消防水箱出水管上设置的“流量开关”或报警阀处的“压力开关”

坏坏的少爷 2023-12-26 08:35 00 [回复]举报

第一:它们二者都是消防水泵,可以合用或者分开使用,三关都可以联锁启泵;

第二:不是,消火栓按钮动作信号只是其中一个启动消防水泵的信号,还需要2个探测器信号或者1个手动报警按钮信号+探测器信号

Light_Amazing 2023-12-26 08:58 10 [回复]举报

按最新的规范要求:1只消火栓按钮+同一防火分区2只探测器→联动启动消火栓泵

                               1只消火栓按钮+同一防火分区1只探测器+1只手报→联动启动消火栓泵

总之最新规范要求1只消火栓按钮+2个火警才能联动启泵。单独的一只消火栓按钮报警不应该联锁或联动启泵


张曼杰   回复: Light_Amazing2023-12-26 15:24

请问规范是在哪一条?可否具体些?

0    0 [回复]举报

Light_Amazing   回复: 张曼杰2023-12-27 08:54

《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》4.17.6 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对消火栓系统的联动控制功能进行检查并记录,消火栓系统的联动控制功能应符合下列规定:     1 应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作

0    0 [回复]举报

z周 2023-12-26 09:08 00 [回复]举报

作为联动触发信号  需要有两个信号   需要通过主机  才会给消火栓泵控制柜发信号  让消火栓泵启动

思乡 2023-12-26 10:13 00 [回复]举报

没有设自动报警系统及联动控制,只有消火栓系统时才能启动消火栓泵    见消防讲堂

张曼杰   回复: 思乡2023-12-26 15:23

请问有无明确的规范?

0    0 [回复]举报