安洪全 2023-12-19 12:20 1 赞
0 踩 [回复] 举报
消防电梯是参照建筑高度来判定是否必须安装,回答您的问题前,您应该判定这两个不同高度的单元是否可以独立计算高度,如果是有防火墙作为分隔,高度分别计算的话,建筑高度不足33米的单元是可以不设消防电梯的。
但如果是同一建筑的话,视为此建筑物高度超过33米,则所有单元均须设置消防电梯。
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
附录A 建筑高度和建筑层数的计算方法 A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:
1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。
4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。
你好,单元中间有变形缝,算有防火墙。我理解的从规划上分为两栋楼才可以,一栋楼不可以,每户中间都有防火墙啊