全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?
一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?这个在报警和防排烟规范中均没有说明。
我的是昵称 2023-12-04 08:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一个防火分区内,分别在两个防烟分区报警,防排烟系统不启动。其它联动报警应急的设施工作。按控制器程序逻辑设定上来说,不在一个防烟分区等同于没有产生大量的热烟,不需要排烟。
安洪全 2023-12-04 08:43 0 赞
0 踩 [回复] 举报
有啊,清清楚楚
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013
4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
条文说明:
4.5.2 排烟系统在自动控制方式下,同一防烟分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮报警信号的“与”逻辑联动启动排烟口或排烟阀。通常联动排烟口或排烟阀的电源为直流24V ,此电源可由消防控制室的直流电源箱提供,也可由现场设置的消防设备直流电源提供,为了降低线路传输损耗,建议尽量采用现场设置消防设备直流电源的方式供电。串接排烟口的反馈信号应并接,作为启动排烟机的联动触发信号。
潘天坤 2024-06-19 20:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
从报警设计规范来说,不同防烟分区的报警信号不是作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号
但是一个防火分区的两个报警信号一般可以作为“需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备的联动触发信号”,这样子操作,可能风机和排烟口都会动作(现场接线和逻辑的问题),但是规范没有要求这种情况联动开启风机
属于火灾自动报警设计规范里没有提的到内容,防排烟设计规范没有联动逻辑要求
规范没有强制要求这个时候排烟风机需要启动,没有启动不违法排烟风机不违反规范要求(但是要考虑同一防火分区两个报警信号确认火灾之后,声光、广播、应急照明这些系统的动作)
还有就是如果这两个防烟分区由同一台排烟风机负责,此时开启某个排烟口或者两个排烟口都开启的话,可能会违反规范要求,本防烟分区还没确认火灾就打开排烟口,设计排烟量可能会不够(如果计算排烟量刚刚好的话)
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
所以说这就是个跨区域控制的问题,规范里没有明确规定,是否可以和“同一时间发生一起火灾”来判断呢?