走道局部大于2.5m
走道局部大于2.5m,按表4.2.4划分防烟分区,但走道净高只有2.25m,设置挡烟垂壁不满足高度2m疏散要求,这种情况如何考虑
愿没有画完的图纸 2023-07-30 22:06 1 赞
0 踩 [回复] 举报
这是一个冲突点,如果按照防烟分区要求进行设置挡烟垂壁,那么最低0.5m,即使设置电动挡烟垂壁,那么下降后还是不能满足新规2.1m净空的要求,但是如果仅设置0.15m的挡烟垂壁,那么又不满足烟规的最低设置要求,所以我的理解是,按照烟规进行设置0.5m挡烟垂壁,各专业按照各专业的走,我理解的建筑新规我觉得主要针对的是建筑主体,而非设备。
是储烟仓厚度要求不应低于500毫米,不是清晰高度的问题