全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防箱水平支管和消防立管主管能采用机械开孔三通连接吗?消火栓管道和喷淋管道DN65、DN80能采用丝接连接吗?
1、规范规定:消火栓立管和水平支管不能采用开孔机械三通连接;
但在工程实际施工中,消火栓立管和消火栓箱的支管连接采用沟槽三通,造成管道和卡箍管件的大量浪费,所以90%的项目都是采用的开孔机械三通连接,验收均能通过,请问是否可以采用开孔机械三通连接,符合规范吗?
2、《消水规》8.2.9,架空敷设的消防管道,当管径≤DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径>DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。
在实际施工中,喷淋系统DN80和DN65管道如果采用沟槽连接件,三通、四通连接件无法开勇机械开孔,只能采用沟槽三通、四通,管道施工难度大,并且造成管道歪斜固定不稳和管件的大量浪费。所有很多项目均采用丝接管件连接,请问是否可以采用丝接管件连接,符合规范吗?
消火栓立管接消火栓支管,如采用沟槽卡箍连接,明装管道不好固定,管道和栓头松动,给使用造成不便,并且采用沟槽连接管道不美观,所有在施工过程中基本都是采用的丝接弯头连接。请问消火栓管道是否可以采用丝接连接,如何规范吗?
第1条,看本网石老师写的机械三通之争,是可以的