消防老胡 2023-04-28 11:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不绝对,随着消防科技的进步以及项目功能需要,排烟系统排烟防火阀也会有不同的设计状态。一当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;二当设置普通的常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀(或者在常开排烟防火阀前端常开电动阀,用排烟防火阀或电动阀的动作反馈信号开启来联动风机开启);当设常闭性专用排烟口时,则排烟支管上布设排烟防火阀;
规范只是一个笼统的概念,风管上的排烟防火阀就是起到一个平时排烟作用,当防护区域火势扩大,烟气温度超过280℃时,切断与其他防火分区或防烟分区或楼层的风管火势蔓延通道。由于人防或高大空间或者汽车库等场所在设置防排烟系统时,一是为了控制方便,二是为了节约成本,三是事故排风、尾气排风、战时排风等和机械排烟系统共用系统时,就衍生出了常闭排烟防火阀到概念。大的概念是统一的,不影响对规范的理解和应用。