内衬风管新规消防设施通用规范 GB55036-2022是不是取消了土建风井内的内衬风管?
新规消防设施通用规范 GB55036-2022是不是取消了土建风井内的内衬风管?到底现在的风井是否需要安装内衬风管,这规范说的模棱两可,说是取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.7、4.4.7、不得采用土建风道。那到底现在土建风道能用吗,还是还的内衬风管?请大神们给个比较有力的解答
消防网友33186 2023-04-21 16:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你先了解你说的 内纯风管 哪里来的? 你说了两个内衬,此内衬非彼内衬! 土建风道不能当风管使用,要用风管风道,也就是说土建风道内设(衬)风管安装!
EnsonLee 2023-08-12 15:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
同问,通用规范实施后,对是否能用土建风道真是不准确。通用规范对于防排烟系统管道提出三点要求:一是材质为不燃材料,二是内表面要光滑,三是满足密闭性。如果土建风道做到满足以上三点要求,是否就可以了?
你需要仔细看看我说的两个规范,以前的规范强条第4.4.7:不能用土建风道。新规范消防通用设施-2022把4.4.7这条强条废止了,那你说到底现在土建风道能不能不用再内衬风管了?