求教830平方电竞酒店防火门需要安装吗,相关规定是啥
我场所在建筑地上2层,经营为电竞酒店,有两个疏散楼梯,楼梯口需要安装防火门吗,需要安装几级的,是消防法律法规那一条,求教,感谢各位老师回答
消防网友62482 2023-04-05 02:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
830平方电竟酒店地上两层建筑面积不超1500平方耐火等级为三级。据建筑防火通用规范
5.3.3 除本规范第5.3.1条、第5.3.2条规定的建筑外,下列民用建筑的耐火等级不应低于三级:
1 城市和镇中心区内的民用建筑;
6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:
1 甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门
6 歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门