全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
气体灭火系统
老师好,
老师好,气体防护区有个进风口采用格删
老师好!进风口采用格删百叶口,还要加70度的防火阀做为灭火剂释放前用来自行关闭吗?
消防网友72588 2023-03-31 11:02 0 赞
0 踩 [回复] 举报
GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》
3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
条文说明:6.0.5 排风管不能与通风循环系统相连。
///
气体灭火系统一般为全淹没灭火,气体系统喷放的时候应该以联动的方式关闭除泄压口外的开口,防止气体实际喷放浓度不足,防止气体进入通风系统中,污染其他防护区域。一般气体电气图里会设计有辅助输出模块,用来联动控制这些自动关闭的开口。