消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 消防问答 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

建筑分类·防火定性·规范适应原则-61问!

发布时间:2022-04-30 17:50消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:建筑分类、防火定性和规范适应原则,是建筑防火设计的基础!

本文汇总最常见的61类问题,共计四大部分,由浅入深阐述建筑分类、防火定性和规范适应原则!

1 基本概念·常规问答

2 疑难探讨
3 实例解答
4 新旧规范适应原则

第一章 基本概念·常规问答!

一、建(构)筑物的主要分类有哪些?分类方法有哪些?

 建筑分类方法很多,目的不同,分类有别,通常可按使用功能、防火、等级、规模、收费等不同要求进行划分,比如,按照建筑的使用功能及属性进行分类,一般分为民用建筑、工业建筑和农业建筑;按照建筑的层数或高度进行分类,一般分为单、多层建筑和高层建筑,等等。

不同行业和规范适应不同要求,比如,民用建筑设计统一标准按使用功能分类,建规按火灾危险性和防火要求分类,等等!

二、什么是建筑物?什么是构筑物?

1、建筑物:用建筑材料构筑的空间和实体,供人们居住和进行各种活动的场所。

2、构筑物:为某种使用目的而建造的、人们一般不直接在其内部进行生产和生活活动的工程实体或附属建筑设施。

在本文中,建筑物和构筑物统称建(构)筑物。

三、是否所有建(构)筑物均需要考虑建筑防火及消防设施?

通常,存在火灾风险的建(构)筑物需要考虑建筑防火及消防设施,有些自身不存在火灾风险但存在其他设施带来风险的情况,也需要考虑建筑防火及消防设施,比如交通隧道存在车辆等引发火灾的风险,等等。

四、规范不要求设置消防设施的建筑物,不需要考虑消防保护吗?

依规范要求,一定规模的建筑物才需要设置消防设施,不要求设置消防设施的建筑物,可通过市政消防设施和灭火类消防车保护,比如,规范要求消防车道路中心线间的距离不宜大于160m,市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,等等。

五、怎样处置民用建筑设计统一标准与建筑防火规范的建筑分类关系?

1、民用建筑设计统一标准按使用功能分类,将民用建筑分为居住建筑和公共建筑两大类,其中居住建筑包括住宅建筑和宿舍。
图片

2、建筑防火设计应符合《建筑设计防火规范》(本文简称《建规》)的规定。

在建筑防火设计中,主要按火灾危险性和防火要求分类,通常分为工业建筑、民用建筑和具备火灾风险的构筑物,其中的民用建筑又分为住宅建筑和公共建筑,也就是说,在建筑防火规范中,宿舍建筑属于公共建筑。

六、建筑防火规范的建筑分类有哪些?

在建筑防火规范中,主要是按火灾危险性和防火要求分类,建规所规定的建筑设计的防火技术要求,适用于各类厂房、仓库及其辅助设施等工业建筑,公共建筑、居住建筑等民用建筑,储罐或储罐区、各类可燃材料堆场和城市交通隧道工程等。

以上仅是建规的大约分类范围,实际应用中,一些相对特殊的功能场所可能会有专业规范,各专业规范又会有不同的分类。

七、建筑防火规范中,民用建筑的分类方法有哪些?

民用建筑的防火设计,是以建筑分类为基础,分别在耐火等级、防火间距、防火分区、安全疏散、灭火设施等方面,提出不同的要求。

1、根据火灾危险性及防火要求,建规将民用建筑分为住宅建筑和公共建筑两大类。

图片

2、根据建筑高度和层数,民用建筑可分为高层民用建筑和单、多层民用建筑。其中的高层民用建筑,根据建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积等,又可分为一类和二类。在高层建筑中将性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的建筑定为一类,例如,将高层医疗建筑、高层老年人照料设施划为一类,主要考虑了建筑中有不少人员行动不便、疏散困难,建筑内发生火灾易致人员伤亡。

图片

参考视频:民用建筑-建筑分类!

八、建筑防火规范中,为什么没有居住建筑分类?宿舍属于哪个类别?

居住建筑可分为住宅建筑和宿舍建筑,住宅建筑以家庭为单位,人员较少且相对固定。

宿舍建筑的火灾危险性与公共建筑接近,根据防火要求,将宿舍建筑列为公共建筑类。

依此,从建筑防火的角度,通常不单独考虑居住建筑分类。

参考视频:民用建筑分类-住宅建筑·公共建筑!

九、厂房仓库的分类方法有哪些?厂房仓库的火灾危险性分类与建筑高度相关吗?

厂房仓库的分类方法,主要是按建筑高度分类和火灾危险性分类,在厂房和仓库的防火设计中,是以火灾危险性分类为基础,分别在建筑规模(层数、面积等)、耐火等级、防爆措施、防火间距、防火分区、安全疏散、灭火设施等方面,提出不同的要求。

1、工业建筑(厂房和仓库)按建筑高度分类,可分为单、多层厂房、仓库和高层厂房、仓库。

图片

2、工业建筑(厂房和仓库)的火灾危险性分类,是根据生产和储存物质的火灾危险特性,定性或定量地规定生产和储存建筑的火灾危险性分类:

2.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合建规3.1.1的规定。

图片

2.2 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合建规3.1.3的规定。

图片

3、工业建筑(厂房和仓库)的火灾危险性和民用建筑不同,其火灾危险性分类,主要是根据生产和储存物质的火灾危险特性,定性或定量地规定生产和储存建筑的火灾危险性分类,没有和建筑高度关联。

虽然厂房仓库的火灾危险性分类没有和建筑高度相关,但建筑高度分类仍是防火设计的关键要素。

参考视频:生产和储存物品的火灾危险性分类-概述!

十、汽车库的分类方法有哪些?

依据不同的分类标准,汽车库的分类形式很多,通常可以按照高度、机械化程度、汽车坡道和围封形式等进行划分。

图片

具体划分要求及形式,参视频:汽车库、修车库、停车场-主要分类!

十一、汽车库、修车库、停车场的防火分类有哪些?

防火设计中,依据停车(车位)数量和总建筑面积,汽车库、修车库、停车场可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类:

图片

注:泊位数控制值及建筑面积控制值两项限值应从严执行,即先到哪项就按该项执行。

十二、汽车库、修车库是否属于公共建筑?

汽车库是用于停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物。

从使用功能上,汽车库、修车库属于公共建筑,但其火灾危险性(可燃物类别等)明显不同于常规民用建筑中的公共建筑,其建筑防火及消防设施,应遵行车火规的规定。

十三、电动汽车库属于汽车库分类吗?适应规范标准有哪些?

电动汽车库属于汽车库,适应车火规,但是,车火规的适用范围仅针对内燃机汽车(参见定义:2.0.12.0.22.0.3),并不完全适用于电动汽车,电动汽车的火灾危险性分类与内燃机汽车明显不同,必须采取合适的防火处置措施。因此,配建电动汽车分散充电设施的汽车库、停车场,应同时参考电动汽车分散充电设施工程技术标准等相关标准执行。

参考专题:防火解读及争议-《电动汽车分散充电设施工程技术标准》

十四、电动自行车库属于哪个分类?适应规范标准有哪些?

电动自行车库属于非机动车库,非机动车库属于建规的公共建筑。对于电动自行车库,目前尚无统一的专项标准,实际应用中,应关注充电机构和电池的火灾风险,并应采取相应措施,遵行当地关于电动自行车停放场所的相关规定。

十五、非机动车库属于《建规》的公共建筑还是《车火规》的汽车库?

非机动车库属于建规的公共建筑。车火规的汽车库,是指用于停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建筑物。

需要说明的是,现在的非机动车库,均以电动自行车为主,应关注充电机构和电池的火灾风险,并应采取相应措施,遵行车库建筑设计规范以及当地关于电动自行车停放场所的相关规定。

十六、商住楼属于哪一类?

商住楼是已作废高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)中的概念,是指底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。现行建规已废止商住楼概念,这类业态不能单一的按住宅或公共建筑定性,可依建规5.4.105.4.11处置。

参考专题:住宅与其他使用功能建筑合建-建筑防火及消防设施要求!

十七、综合楼属于哪一类?

综合楼是已作废高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)中的概念,是由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。现行建规已废止综合楼概念,这类业态仍属于公共建筑。

第二章 疑难探讨·释惑!

十八、怎样处理建筑分类与各专业规范的对应关系?

建规按火灾危险性和防火要求,将建(构)筑物分为工业建筑和民用建筑,并对普遍性防火设计做了原则性要求,可满足一般工业和民用建筑的消防设计要求。

在建筑防火设计中,建筑分类仅是参考,不同功能的建(构)筑物,其火灾危险性和防火要求有别,对于一些相对特殊的建(构)筑物,可能需要专项的防火标准才能解决问题,建规仅是规定了基本的防火设计要求。比如,对于汽车库和修车库,其火灾危险性(可燃物类别等)明显不同于常规民用建筑,其建筑防火及消防设施,应遵行车火规的规定。

同样,对于专业性较强的人民防空、石油和天然气、石油化工、酒厂、纺织、钢铁、冶金、煤化工、民航、地铁和电力等工程,要求比较特殊,与一般工业或民用建筑有所不同,设计中的防火要求应按照这些工程的专项规范执行。

对于具备专项防火规范的项目,建规只对建筑或工程的普遍性防火设计做原则性要求,专项防火规范有规定者,依专项防火规范执行。

依此,建规中的建筑分类,主要适应解决常规工业和民用建筑项目,对于特殊功能和要求的工业和民用项目,尚需遵行专业建筑及防火规范的规定。

参考专题:依“消防规范体系原则”,处置“建筑防火设计要求”!

十九、何谓“人员密集场所·公众聚集场所·公共娱乐场所·歌舞娱乐放映游艺场所”?

人员密集场所、公众聚集场所、公共娱乐场所、歌舞娱乐放映游艺场所,是从下至上的从属关系。实际应用中,应根据对象的功能属性进行分类,比如旅馆属于公众聚集场所的宾馆类,剧场、电影院属于公共娱乐场所的影剧院,会议厅属于公众聚集场所的会堂,等等。具体要求,参专题:

区别及概念:人员密集场所·公众聚集场所·公共娱乐场所·歌舞娱乐放映游艺场所!

二十、何谓“重要的公共建筑”?

不同地区的情况不尽相同,难以定量规定“重要公共建筑”的范围,实际应用中,除参照汽车加油加气站设计与施工规范办公建筑设计标准的相关要求外,仍应针对各地区的实际情况,予以综合考虑。

具体要求,参专题:重要公共建筑,概念及范围!

二十一、何谓“劳动密集型企业”?

在消防规范及技术标准中,经常涉及劳动密集型企业的概念,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍等,应视为人员密集场所。

劳动密集型企业的界定标准与经济发展和工业化程度相关,不同地区的标准可能不一样,就是同一地区也可能需要根据当地的发展情况进行调整!

在缺乏相关资料的情况下,安委〔2014〕9号文件可以作为参考,也有个别规范明确了适应自身条文的劳动密集型企业范围。

具体要求,参专题:消防答疑:劳动密集型企业,纠结的界定标准!

二十二、建规5.1.1所述的“其他多种功能组合的建筑”,是否包括住宅建筑和公共建筑合建、公共建筑与汽车库合建等情形?

“其他多种功能组合”,指公共建筑中具有两种或两种以上的公共使用功能,不包括住宅与公共建筑合建的情形,也不包括公共建筑与汽车库合建的情形。

住宅建筑和公共建筑合建的建筑,以及公共建筑与汽车库合建的建筑,不能简单按一类、二类高层定性。

住宅建筑和公共建筑合建的建筑,应依建规5.4.105.4.11关于住宅建筑与其他使用功能的建筑合建的相关要求处置,参考专题:住宅与其他使用功能建筑合建-建筑防火及消防设施要求!

公共建筑与汽车库合建的建筑,应依车火规建规的相关要求处置。

二十三、同一厂房(仓库)中,是否允许存在不同火灾危险性分类的防火分区?

厂房或仓库的任一防火分区内有不同火灾危险性类别的生产或储存物品时,火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定,同理,同一厂房或仓库的火灾危险性,应以火灾危险性最大的防火分区确定。具体确定原则如下:

1、在同一厂房或仓库中,整体建筑的火灾危险性分类,按火灾危险性最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。

2、同一建筑中,允许存在火灾危险等级较低的防火分区,防火分区的最大允许建筑面积可按所在防火分区的火灾危险性分类等级确定,不同防火分区必须采取严格的防火分隔(或防火防爆)措施。比如乙类厂房中允许有火灾危险性为丙类的防火分区,丙类防火分区的最大允许建筑面积可以按丙类火灾危险性类别的相关要求确定。

具体要求,参专题:同一厂房(仓库)中,是否允许存在不同火灾危险性分类的防火分区?

二十四、根据规范要求“当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,火灾危险性分类可按火灾危险性较小的部分确定”。有些厂房防火分区面积很大,甚至可能防火分区面积不限,按比例就可能做出很大的甲、乙、丙类场所,规范并没有明确要求,是否可行?

这种情况确实可能发生,貌似合规,实不合理,应予适当处置,建议:

1、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例,除应满足条文要求外,还应尽量控制在较小面积范围内,且不应超过一个防火分区的最大允许面积(按火灾危险性较大的生产部分定性)。

2、当火灾危险性较大的生产部分达到一定规模的面积时,宜采用防火墙分隔,达到或接近一个防火分区的面积时,应划为独立的防火分区,采用防火墙分隔。

具体要求,参专题:规范争议-火灾危险性分类,按危险性较小的部分确定!

二十五、根据规范3.1.2第1款要求“当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,可按火灾危险性较小的部分确定厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别”,请问,当一个防火分区跨越几层时,可以防火分区为单位吗?

防火分区或楼层,以相对较小的单位划分 :当一个楼层分成一个或几个防火分区时,以防火分区为单位。当一个防火分区跨越几个楼层时,应以层为单位。

具体要求,参专题:同一楼层或防火分区,不同火灾危险类别生产的比例范围确定!

二十六、建规3.1.3的储存物品火灾危险性分类举例中,将酒精度为38°及以上的白酒储存归属于甲类火灾危险性场所,那么,对于商店及其仓库储存白酒的情况,是否属于甲类场所?根据建规5.4.2要求,民用建筑内不得经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品,商店建筑中白酒的存放和销售是否违规?

酒精度为38°及以上的白酒储存,其火灾危险性分类与储藏容器的容量及储藏方式相关:

1、以储罐和陶坛等方式储存的白酒库、人工洞白酒库、白酒储罐区、食用酒精库、食用酒精储罐区等,火灾危险性确定为甲类。

2、单瓶容量不大于5L的白酒成品仓库的火灾危险性可划分为丙类1项。

据此,商店及仓库储存的瓶装白酒,火灾危险性类别为丙类(1项),民用建筑内的商店场所(包括超市等),经营存放瓶装白酒并不违反规范要求。但是,商店(商场、超市)等场所仅可以存放销售必需的产品,存放区域应满足相关建筑防火要求。对于较大量贮存的库房性质的存放区域,应按丙类(1项)仓库场所处置,应放置的独立建造的仓库建筑中。

参考专题:白酒度数与火灾分类的“前生今世”!白酒仓库防火原则!商店. 酒吧. 歌厅等涉酒类场所的防火定性!

二十七、厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等,按什么分类?

厂区内独立建造的办公、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑,通常按民用建筑定性。

参考专题:建筑防火定性-厂区的办公生活及服务用房、锅炉房、水泵房等!

二十八、仓库和民用建筑合建,属于工业建筑还是民用建筑?

工业建筑禁止和民用建筑合建,这是基本原则!

1、确因功能所需,民用建筑可以设置自用的附属库房,不影响民用建筑的定性,库房应为建筑的功能所需,且在建筑中占用面积较小,并应采取防火分隔措施,如建筑中的自用物品暂存库房、档案室和资料室等。

2、确因功能所需,丙、丁、戊类仓库内可以设置自用的办公室和休息室,不影响仓库定性。

参考专题:

民用建筑库房、住宅储藏室-建筑防火要求!

厂房仓库附属办公室-建筑防火.安全疏散.消防设施要求!

合建规则大全-民用建筑.厂房.仓库.汽车库.修车库!

二十九、工厂和民用建筑合建,属于工业建筑还是民用建筑?比如生产和办公在同一栋建筑,按工业建筑的厂房还是民用建筑的公共建筑定性?

工业建筑禁止和民用建筑合建,这是基本原则!

确因功能所需,丙、丁、戊类厂房(仓库)内可以设置自用的办公室和休息室,不影响厂房定性,也就是说,这种建筑仍属于工业建筑。

具体要求,参专题:

厂房仓库附属办公室-建筑防火.安全疏散.消防设施要求!

合建规则大全-民用建筑.厂房.仓库.汽车库.修车库!

三十、工厂和仓库合建,按工厂还是仓库定性?

厂房、仓库的火灾危险性、占地面积、防火分区、安全疏散、消防设施等均有不同的要求,两者不应合建。

厂房中,确因生产工艺所需,保证连续生产需要的仓库,可以中间仓库的形式设置在厂房内,中间仓库是为保障连续生产需要,在厂房内设置的用于存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。

中间仓库应严格控制规模,不能作为常规的储存仓库,生产出来的成品也不应存放在中间仓库。

厂房设置中间仓库,不影响厂房定性。

中间仓库的相关要求,详见:中间仓库-设置原则、建筑防火及消防设施要求!

三十一、现在的商场都带有自己的库房,按仓库还是民用建筑的公共建筑定性?

工业建筑禁止和民用建筑合建,这是基本原则!

商场或超市自带库房,不影响建筑定性,仍属于民用建筑中的公共建筑。

小型便利商店或超市的库房,可以参照民用建筑的附属库房设置。

除小型便利商店或超市外,商店建筑的库房,应限制规模,采取更严格的防火隔措施,参考专题:

民用建筑库房、住宅储藏室-建筑防火要求!

商店建筑-建筑防火及消防设施要求!

三十二、怎样理解“建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑”?具体包括哪些类别的建筑?

建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m²的以下公共建筑,均属于一类高层公共建筑:

1、商店;2、展览;3、电信;4、邮政;5、财贸金融建筑;6、其他多种功能组合的建筑。

其中,其他多种功能组合的建筑,是指其他两项不同的公共建筑功能,比如办公和酒店组合、办公和培训组合等等,也包括前5项与其他功能组合的情况。

注1:“建筑高度24m以上部分任一楼层”是指该层楼板的标高大于24m。

注2:“其他多种功能组合的建筑”是指两种或两种以上功能的建筑。

三十三、住宅建筑和其他功能建筑合建,建筑分类怎样定性?

住宅建筑和公共建筑、汽车库等其他功能建筑合建,不能简单按一类、二类高层定性,应依《建规》5.4.10、5.4.11关于住宅建筑与其他使用功能的建筑合建的相关要求处置,或依《车火规》的相关要求处置,具体参专题:住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时的建筑分类及防火定性!

三十四、住宅建筑和宿舍建筑,能否互为转换?

宿舍建筑属于公共建筑,防火要求高于住宅建筑,且功能上本来属于居住建筑,通常情况下,宿舍建筑可以作为住宅建筑使用,但仍需履行相关手续,复核防火要求。

住宅建筑的防火要求相对较低,尤其是安全疏散可能很难满足公共建筑的要求,另外住宅建筑变为宿舍建筑,还会涉及审批定性的问题,因此,住宅建筑不能随便变更为宿舍建筑,确有需要,应确保满足消防要求,同时履行相关定性变更及报建验收手续。

三十五、宿舍建筑和公寓能否通用?

公寓建筑,通常指为特定人群提供独立或半独立居住使用的建筑,通常是以栋为单位配套相应的公共服务设施(甚至可以以楼群为单位配套),公寓是类似于宿舍或旅馆的业态。

宿舍和公寓同属于公共建筑,宿舍建筑的定义较为明确,也有专项标准宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2016)

1、作为宿舍业态的公寓,转换为其他业态时,应根据业态功能考虑相关规范要求,比如,旅馆式公寓,需要满足建规旅馆建筑设计规范》(JGJ62-2014)等规范对旅馆的相关要求。办公式公寓,需要满足建规》和办公建筑设计标准》(JGJ/T67-2019)等规范对办公建筑的相关要求。

2、其他业态的公寓,作为宿舍使用时,应考虑宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2016)的相关要求。

3、所有建筑业态的转换,均应履行相关变更手续。

三十六、月子中心、母婴室等,按哪类公共建筑定性?

月子中心,也称月子会所,通常是指提供专业产后恢复(俗称坐月子)服务的场所。

通常情况下,月子中心具备旅馆特征,同时具备托儿所功能,对于有治疗功能的月子中心,还具备医疗建筑特征,参考分类如下:

1、无治疗功能的月子中心,宜按旅馆、托儿所等相关规范要求的较高标准确定其建筑防火要求。

2、有治疗功能的月子中心,应按旅馆建筑、医疗建筑、托儿所等相关规范要求的较高标准确定其建筑防火要求。

母婴室的情况与月子中心类同,可参上述要求确定。

参考专题:

旅馆、酒店、宾馆、度假村、疗养院-建筑防火及消防设施要求!

医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施要求!

三十七、电竞酒店按哪类公共建筑定性?

电竞酒店属于旅馆建筑,附带网吧、游艺等娱乐特性,宜按歌舞娱乐放映游艺场所定性。

三十八、密室逃脱类场所按哪类公共建筑定性?

密室逃脱类场所按不低于歌舞娱乐放映游艺场所的标准处理,且应符合相关规范及管理规定。

相关专题:密室逃脱-防火定性!

相关规定:密室逃脱类场所火灾风险指南及检查指引(应急消〔2021〕170号)

三十九、体检中心、医美中心等,按哪类建筑定性?

不带治疗功能的体检中心、医美中心等,可按常规的公共建筑定性,比如在确定安全疏散距离时,可按《建规》表5.5.17的“其他公共建筑”确定。有治疗功能的体检中心和医美中心等,应参照医疗建筑的要求定性。

四十、度假村按哪类公共建筑定性?

旅馆建筑设计规范》(JGJ62-2014)2.0.1要求,度假村属于旅馆建筑。

四十一、疗养院按哪类公共建筑定性?

旅馆建筑设计规范》(JGJ62-2014)2.0.1要求,疗养院属于旅馆建筑。但是,对于有治疗功能的疗养院,应按医疗建筑定性。

参考专题:

旅馆、酒店、宾馆、度假村、疗养院-建筑防火及消防设施要求!

医院及医疗建筑-建筑防火及消防设施要求!

四十二、独立建造的实验室、研究大楼,按什么分类?

独立建造的实验室和研究大楼,应酌情分类:

1、对于实验(试验)为辅,教学或培训为主的大楼,比如学校等教学机构的实验室或研究大楼等,可按民用建筑的公共建筑定性。

2、对于以实验(试验)为主的大楼,比如一些工业和科研机构的实验大楼,宜按对应火灾危险等级的厂房定性。

四十三、油浸式变压器的变配电站,按什么分类?

附建在其他建筑内的变配电站,依整体建筑定性。

建规3.1.1将油浸变压器室的火灾危险性类别定为丙类,独立建造(含贴邻建造)的变配电站,其防火设计技术要求按丙类火灾危险性厂房的要求确定。

四十四、干式变压器的变配电站,按什么分类?可否参照《钢铁冶金企业设计防火标准》定性为丁类?

附建在其他建筑内的变配电站,依整体建筑定性。

对于独立建造的干式变电站,火灾危险性类别可定为丁类,对于附建式变电站,其防火设计技术要求可以比照丙类火灾危险性的要求确定。

建规3.1.1将油浸变压器室的火灾危险性类别定为丙类,对干式变压器室的火灾危险性分类没有明确规定。考虑到干式变压器属无油设备,与油浸变压器相比可燃物质数量较少,火灾风险相对较小,对于附建式变电站,其防火设计技术要求可以比照丙类火灾危险性厂房的要求确定。

注:钢铁冶金企业设计防火标准》(GB50414-2018)将干式变压器室的火灾危险性分类定性为丁类,对于独立建造的干式变电站,应可参此规定执行。但是,建规》标准管理组复函(建规字【2019】2号要求“布置在民用建筑内或与民用建筑贴邻建造的220kV干式室内变电站,可将其视为民用建筑的附属设施,其防火设计技术要求可以比照丙类火灾危险性厂房的要求确定”,因此,对于附建式变电站,宜参照此函执行。

四十五、配电室,按什么分类?

附建在其他建筑内的配电室,依整体建筑定性。

对于独立建造的配电室,建规3.1.1将一定装油量的配电室(每台装油量小于等于60kg的设备)的火灾危险性类别定为丁类,其防火设计技术要求可按丁类火灾危险性厂房的要求确定。超出此装油量的配电室,应按丙类火灾危险性厂房的要求确定。

需要说明的是,对于配电室和变压器室合建的变配电室等建筑,应分别酌情定性,应按较高危险等级确定。

四十六、电缆隧道、电缆夹层等类似场所,按什么分类?

钢铁冶金企业设计防火标准火力发电厂与变电站设计防火标准等规定,这类场所的火灾危险性分类为丙类。

四十七、水泵房按什么分类?

附建在其他建筑内的水泵房,依整体建筑定性。

独立建造的水泵房,宜按公共建筑定性。如有需要,根据建规3.1.1要求,其防火设计技术要求也可按戊类火灾危险性厂房的要求确定。(注:一、二级耐火等级的戊类厂房没有限定安全疏散距离要求,安全疏散距离应参照公共建筑的要求确定)

图片

参考专题:建筑防火定性-厂区的办公.实验大楼、生活及服务用房、锅炉房、水泵房等!

四十八、锅炉房按什么分类?

附建在其他建筑内的锅炉房,依整体建筑定性。

建规3.1.1将锅炉房的火灾危险性类别定为丁类,独立建造(含贴邻建造)的锅炉房,其防火设计技术要求按丁类火灾危险性厂房的要求确定。

第三章 实例解答·释惑!

四十九、某单位的住宅建筑,因特殊原因申报为宿舍建筑,实际使用功能确为住宅建筑,建筑防火标准能否按住宅建筑审批?

宿舍建筑属于公共建筑,防火要求高于住宅建筑,如按住宅建筑标准审批,就会降低防火等级标准。如本项目的报批定性为宿舍建筑,就存在将来可能转换为宿舍或公寓的可能,隐藏潜在风险。因此,对于审批定性为宿舍建筑的项目,即使实际作为住宅功能,其建筑防火也不应按住宅建筑审批。

提示:消防审核验收时,不能仅看实际功能,应同时关注建筑物的审批定性,这是很容易忽略的问题。

五十、建筑高度22米的藏书超过100万册的图书馆,是否属于一类公共建筑?

一类公共建筑是在高层建筑类别基础上进行划分,单多层公共建筑不存在划分一类和二类的问题。

五十一、建筑高度48m,每层建筑面积3000平方米的酒店,带有商店、餐饮、办公室、多功能厅、会议室等功能,是否属于《建规5.1.1所述的“其他多种功能组合的建筑”?是否属于一类高层公共建筑?

酒店属旅馆建筑,带有商店、餐饮、办公室、多功能厅、会议室等功能,是否属于多种功能组合的建筑,应酌情确定,基本原则是:

对于酒店配套,主要供酒店或客人自用的商店、餐饮、办公室、多功能厅、会议室等功能,仍可按酒店属性定性,属于二类高层公共建筑。如这些功能场所具有较典型的对外营业特征,则应属于多种功能组合的建筑,即一类高层公共建筑。

五十二、建筑高度48m,每层建筑面积3000平方米的写字楼,带有商店、餐饮、多功能厅、会议室等功能,是否属于《建规5.1.1所述的“其他多种功能组合的建筑”?是否属于一类高层公共建筑?

写字楼即办公建筑,带有商店、餐饮、多功能厅、会议室等功能,是否属于多种功能组合的建筑,应酌情确定,基本原则是:

1、对于与办公建筑配套,供办公建筑内部自用的餐饮、多功能厅、会议室等功能,不属于多种功能组合的建筑,仍属于二类高层公共建筑。如这些功能场所具有对外营业特征,应属于多种功能组合的建筑,即一类高层公共建筑。

2、商店并不是办公建筑的必须功能,除非是办公建筑自用的小卖部一类,其他情况下的商店,均应属于多种功能组合的建筑,即一类高层公共建筑。

五十三、某汽车库面积较大,实际停车数量很少,规划有明确的停车区域,一定要按面积确定防火分类吗?

依据停车(车位)数量和总建筑面积,汽车库、修车库、停车场可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类,泊位数控制值及建筑面积控制值两项限值应从严执行,即先到哪项就按该项执行。

五十四、锂离子电池工厂各工作间的火灾危险性分类怎样确定?《建规3.1.1列表中没有找到合适的类别。

依建筑分类与规范适应原则可知:建规中的建筑分类,主要适应解决常规工业和民用建筑项目,对于特殊功能和要求的工业和民用项目,尚需遵行专业建筑及防火规范的规定。

锂离子电池工厂各工作间的火灾危险性分类,除应符合建规》外,尚应符合电子工业洁净厂房设计规范》、《锂离子电池工厂设计标准等专业规范要求。

五十五、带分检和加工功能的物流类建筑,怎样分类?

物流建筑相对特殊,作业型物流建筑应执行有关厂房的规定,存储型物流建筑应执行有关仓库的规定,综合型物流建筑的作业区、存储区采取严格的防火分隔后,可分别执行有关厂房和仓库的规定,否则执行有关仓库的规定。具体要求,可依《建规3.1.10物流建筑设计规范确定。

五十六、油布、油纸的生产厂房,部分作为成品仓库,以中间仓库的形式设置,火灾危险性按丙类确定对吗?

1、中间仓库不能作为成品仓库,中间仓库仅是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。

2、油布、油纸的生产厂房的火灾危险性为丙类,但其储存仓库为乙类。

五十七、设于住宅建筑的底层,供每户使用的停车库,需要按汽车库定性吗?

设于住宅建筑的底层,供每户使用的停车库,其防火规范的适应原则,可分两种情况处置:

1、住宅建筑底层设置的停车位(库),对于每户车位与每户车位之间、每户车位与住宅其他部位之间不能完全分隔的,或不同住户的车位要共用室内汽车通道的情况,仍适用车火规

2、住宅建筑底层设置的车位,如仅供每个户型专用、不与其他户室共用疏散出口,且每户车位与每户车位之间、每户车位与住宅其他部位之间能完全分隔,不同住户的车位不需要共用室内汽车通道,则不需要执行车火规,可参照建规6.2.3的要求执行:附设在住宅建筑内的机动车库,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合建规》第6.5.3的规定。

参考专题:住宅建筑的底层停车库,防火规范的适应原则及处置措施!

第四章 新旧规范适应原则·实例解答!

五十八、改造和二次装修项目,按新的防火分类无法满足现行规范要求,怎样处置?是否可以参照原建设时的规范标准?

原则上,改造和二次装修项目,应按新的防火分类,按现行规范要求处置。对于一些无法满足现行规范要求的情况,应确保火灾负荷相当(比如装修等级相当等),人员数量(密度)相当,尽量不要改变原建筑的功能及布局等,并辅以专家论证的形式解决。

五十九、原商住楼项目,现在商业部分重新改造装修,是否需要按现行防火分类标准和防火规范设计?

商住楼是已作废高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中的概念,是指底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。现行建规已废止商住楼概念,这类业态应依建规5.4.10处置,改造装修通常涉及功能布局、装修等级等多方面改变,其建筑防火及消防设施,均应满足现行规范要求。

六十、建筑高度40米的高级酒店,主体每层建筑面积1000平方米,五层裙房每层面积1.5万m²,原来定性为一类高层公共建筑,现装修改造,能否按现行规范定性为二类高层公共建筑?

在已作废高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中,将具备星级条件的且设有空气调节系统的旅馆,称为高级旅馆,高层高级旅馆建筑属于高层一类建筑,现行建规已废止高级旅馆概念,如满足现行建规5.1.1关于二类高层公共建筑的要求,则可以定性为二类高层公共建筑。

六十一、2014年以前建设的老汽车库,停车数量少于50辆,原来防火分类为Ⅳ类,现在提质改造,要考虑建筑面积重新分类吗?

2014年以前建设的汽车库,适应97版《车火规》要求,仅按停车数量分类。

对于提质改造的情形,应适应现行规范(2014版车火规)要求,重新确定防火分类:泊位数控制值及建筑面积控制值两项限值应从严执行,即先到哪项就按该项执行。
图片
 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

kezhencao 2021-09-16 11:30 10 [回复]举报

“报批定性为宿舍建筑”应为报批定性为“住宅

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

建筑分类·防火定性·规范适应原则-61问!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读